看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
https://i.imgur.com/z8FZOPu.jpg 如圖所示 我的開關在最左邊 可以亮 但右邊二個插座沒電 電表量也是0 以下為我接的方式 開關 插座 插座 。。 。。 。。 。。 。。 。。 。線 線線 線火線 。線 線線 線地線 抱歉我不是很清楚那個線的功能 但我知道這樣接過去會有電 我的問題是說 我的電起始是從右邊插座開始連 為什麼開關有電其他二個插座沒電 望各位先進解答 感謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.240.90.230 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1621785878.A.C5C.html
markhbad54: 你不拍照嗎? 05/24 02:12
starcow: 為何少一條白色中性線? 05/24 07:09
howardcd: 沒有中性線 05/24 08:25
BITMajo: 中性線,又稱水線 (支那稱為零線),110V 的插座是由有電 05/24 11:51
BITMajo: 的火線 (在正負110V之間跳動) 與中性線形成 110V 電位差 05/24 11:52
BITMajo: 也就是說,中性線跟火線對插座來說是必要的 05/24 11:54
BITMajo: 原PO也許是把中性線跟地線搞錯了? 05/24 11:56
BITMajo: 問題是這不是三孔插座,應該本來就沒有地線 05/24 11:56
BITMajo: 如果本來的插座就是雙孔插座,原PO只是換新或增加插座 05/24 11:58
BITMajo: 那怎麼會長出地線來?應該說,原PO是怎麼知道自己把地線 05/24 11:58
BITMajo: 接上插座的?為什麼會知道/認為那是地線? 05/24 11:59
BITMajo: 如果是這種情況,那應該根本沒有什麼地線,只是插座上的 05/24 12:00
BITMajo: 線接錯了而已,原PO你還是拍照跟畫線路圖吧 05/24 12:01
BITMajo: 如果你用電表量電壓,量測插座兩個孔的電位差 05/24 12:05
BITMajo: 結果電位差為0,要嘛就是兩個孔都沒接上火線,要嘛就是 05/24 12:05
BITMajo: 兩個孔都接上了火線 05/24 12:05