看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
我家是三樓透天,四樓陽台有放一顆水塔 三樓有一間廁所,給水方式是水塔的水順著重力向下 因為三樓不常使用,所以沒有裝熱水器 一直以來,使用三樓蓮蓬頭的時候 都感覺出水力道非常弱 想要請問大家 如果我想要改善三樓水壓小的問題 是否能在三樓的冷水出口處 加裝一顆加壓馬達呢? 原本:牆壁水管----------->蓮蓬頭 構想:牆壁水管->加壓馬達->蓮蓬頭 麻煩各位指教了~謝謝~ -- -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 125.230.241.169 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1621872929.A.97D.html
markhbad54: 位置不好裝,馬達還是儘量別淋到水 05/25 05:09
markhbad54: 除非牆壁出水離蓮蓬頭還一段距離 05/25 05:10
markhbad54: 先清理蓮蓬頭噴口的水垢及細石看能不能改善 05/25 05:11
keygo: 水塔-->加壓馬達--D水管。這樣全部都加壓不是比較好嗎? 05/27 11:41
其實當初有想過這樣裝,但是因為陽台在三樓半的屋頂上面, 馬達會日曬雨淋,再來就是那個位置沒有插座,才想說裝在三樓的管線出水端 ※ 編輯: laipart1 (114.46.128.6 臺灣), 05/28/2021 22:18:34