→ loverpost: 雷達是一個品牌,普通家用都是浮球開關05/25 12:13
因為我想要等待水壓夠,就不想用抽水馬達,讓自來水自然上去水塔,這樣似乎無法同步
做到?
水壓低的時候,可以用抽水馬達補滿後關閉。
自然水壓也可以自然補滿(不啟動馬達),不溢流
※ 編輯: banana321 (223.141.237.41 臺灣), 05/25/2021 12:37:39
推 howardcd: 你的要求只要會調雷達上下球就可以達到,但是問題是抽05/25 12:48
→ howardcd: 水馬達久沒轉軸心會卡死,就壞了05/25 12:48
最差的做法,就是全部改用抽水馬達,不過浪費電
※ 編輯: banana321 (223.141.237.41 臺灣), 05/25/2021 12:55:38
→ vaper: 這叫bypass做法05/25 15:01
→ vaper: 雷達要多拉一條電線,浮球不用。05/25 15:02
如果用浮球,抽水馬達應該會頻繁啟動,很容易壞吧
※ 編輯: banana321 (223.141.237.41 臺灣), 05/25/2021 17:31:37
→ markhbad54: 雙浮球開關, 05/26 00:57
→ markhbad54: 低浮球放低一點,平時自然進水就不會啟動馬達 05/26 00:57
→ vwpassat: 最簡單的方法是加壓馬達搭配全開全關式進水閥 05/26 01:14
→ banana321: 抽水馬達可以用嗎? 05/26 21:17
→ vwpassat: 抽水馬達要用一個電動球閥+至少二組雙浮球開關+一個電磁 05/27 10:58
→ vwpassat: 接觸器+一個Relay 做控制。 05/27 10:59
→ vwpassat: 第一組雙浮球開關的第一顆浮球綁在高水位,第二顆浮球綁 05/27 11:00
→ vwpassat: 在低水位,第二組雙浮球開關二顆浮球都綁在高水位。 05/27 11:01
→ vwpassat: 如要用抽水馬達建議控制迴路都改用DV 12V,平時用AC 110 05/27 11:12
→ vwpassat: 轉DC 12V、5A電源供應器供電,停電時用CS二段或三段開關 05/27 11:13
→ vwpassat: 轉乘內裝8顆三號電池的電池盒供電。 05/27 11:14