推 killer90787: 我是水電技師,我覺得是 12/04 17:23
推 sondanla: 建議還是找可靠的水電,隔空抓藥萬一出事要怎麼辦? 12/04 17:43
→ henryair123: 你說斷路器壞掉是沒辦法重新扳回嗎? 12/04 17:54
→ henryair123: 還是扳上去又瞬間跳掉? 12/04 17:55
※ 編輯: submarineche (140.112.125.92 臺灣), 12/04/2020 18:13:36
→ submarineche: 是只要通電就馬上跳掉,但拆下來開關卻正常... 12/04 18:14
→ submarineche: 後來換了一顆新的就正常運作,所以我當這個拆下來的 12/04 18:16
→ submarineche: 是壞的... 12/04 18:16
※ 編輯: submarineche (140.112.125.92 臺灣), 12/04/2020 18:17:04
推 qpumaq: 有遇過新的但是有點故障 檢查各電器用電後更換一顆新的就 12/04 20:50
→ qpumaq: 一切正常了 可以請人來檢查測試一下 安全比較重要 12/04 20:50
推 alwaysboy: 先用電表確認負載用電量~判斷斷路器容量是否足夠~ 12/05 09:23
→ alwaysboy: 容量不夠當然會跳~選擇適當規格的斷路器是安全用電方式 12/05 09:25
→ ERT312: 漏電斷路器的測試按鈕也會壞 它並不像用扳的開關可靠 12/06 06:02
→ ERT312: 若是處於"誤觸短路狀態" 開關一接上電就會馬上跳開 12/06 06:03
→ ERT312: 話說之前有人露營被水庫放水沖走 就是導因於線路短路 12/06 06:05
→ awer89: 會不會有那邊設備沒用好造成有些微的漏電? 12/06 10:49
→ markhbad54: 功能越多=零件越多=更容易故障 12/06 17:44
→ kindred2348: 容易壞呀 用手扳也會壞。 12/12 10:02
→ kindred2348: 你後面的線解開復歸看看排除負載問題 12/12 10:03
推 marxliu: 漏電斷路器是跟安全有關,我覺得你應該先去檢測那個迴路 12/31 12:29
→ marxliu: 有沒有漏電,裝在配電箱也可以只要那個迴路是給潮濕的地 12/31 12:29
→ marxliu: 方,不然你就需要裝很多個 12/31 12:29
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.135.22.126 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1622993019.A.73E.html
推 rtoday: 你自己換??真大膽,這個要有牌的水電來換啦,diy太危險 06/07 00:04
→ rtoday: 了,要鎖非常非常緊。順便叫他幫你查迴路,或是新增迴路 06/07 00:04
→ rtoday: ,這種錢不能省,投資報酬率太高了,一次電線走火燒起來 06/07 00:04
→ rtoday: 你就欲哭無淚了 06/07 00:04
→ sheging: 要做好絕緣跟斷電 我有表前閘門 一定要鎖很緊 不然會發燙 06/07 00:21
→ sheging: 我電線都走明管 六年前全室重拉 我線路圖等都有 很容易查 06/07 00:22
→ sheging: 當然不推薦 DIY 有風險 只是剛好發現也有人 這個一樣易壞 06/07 00:23
→ sheging: 謝謝提醒 真的不建議 DIY有很高風險 06/07 00:23