https://i.snipboard.io/c4uK3B.jpg
如上圖,為某工地臨時電箱, 標示220V的電壓,實測約為220V, 但是標示110V的電壓,實測卻偏高為 127V,有點奇怪 1.工地臨時用電,並不是一般家庭單相三線電,因為 它有 R S T 相再分接為 U V W ,然後兩兩相對電壓都是 220V RS RT ST UV UW VW 都是 220V 家庭單相用電只有一組L1L2相對為220V電壓 2.一般標準三相四線的電壓應該是380V(RS RT ST) 對中性線是220V (RN SN TN) 這也與圖中的電壓不符, 3.猜測原因:降壓。 工地向台電申請應該是標準的三相四線電壓, 然後再用變壓器降壓,降壓降了多少倍?1.732倍 於是380V就變成380/1.732=220V 220V就變成220/1.732=127V 疑問:把127V權充110V來使用,這樣不會對110V的電器有害嗎? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.58.108.63 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1623152384.A.205.html
OrzOGC: 90-132都是可容許範圍 06/08 23:47
googleeeeeee: 我們公司都130 06/09 00:42
star99: 對電器有沒有損壞 取決與終端的額定值 有變壓的通常不會 06/09 09:39
vipgk2002: 應該是三相Y接220單相就是127 我在機房比較常看到變壓 06/10 00:05
vipgk2002: 成208/120的 06/10 00:05
這最有可能
ChungLi5566: 擔心的話就加個自耦變壓器 06/10 09:07
saram: 偷吃步.為了擔心工地的動力線拉太遠會降壓而故意弄高. 06/10 14:23
saram: 線路長有內阻,馬達用電超大的,一開就降壓剛剛好. 06/10 14:24
saram: 馬達類的本來就能耐高壓.電壓高它電流自己會降低. 06/10 14:25
saram: 電壓太低反而轉不動. 06/10 14:25
saram: 我曾用電鑽誤接220V還能動,但發熱冒火花. 06/10 14:27
saram: 最好接上電力工具後再測量一下(量靠近電器的插頭而非電箱) 06/10 14:29
※ 編輯: zi98btcc (61.58.108.63 臺灣), 06/10/2021 19:40:29
superduck: 要麼127/220 要麼120/208 選一個吧XD 不然就是裝兩台 06/11 02:28
gtr8310: 點放一下比較保險,學徒聽我的但硬按錘鑽直接燒馬達 06/11 15:16