看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ☆★電氣危險性高,DIY請注意安全;若無相關知識,請勿自行處理★☆ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (d)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 建商在陽台電的規劃是要給電熱水器使用(220v),內部是紅黑綠線3條。 但目前要改成熱水器強排插座(110V)。 爬文了一下,有大概的方向了。 方法1.電箱端的黑線從NFB上抽掉,跟中性線相連。 這樣就是把2條火線的其中一條改成中性線對嗎? 這樣110v插座的火線中性線地線就齊全了。 方法2. 從附近110v的插座拉線到陽台做110v 。但不知道管路有沒有相連就是@@。 3.問題存在時間: 一週 4.照片連結: 明日補上 5.其他 : 大家覺得哪個方法比就好? 另外,NFB要從2P要換成1P的嗎? 還是110v插座用2P的NFB也行? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.137.229.32 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1623679805.A.AA7.html ※ 編輯: JSRF9999 (114.137.229.32 臺灣), 06/14/2021 22:11:17
markhbad54: 用①,中性線別跟其他迴路共用, 06/15 00:28
markhbad54: 2p斷路器黑線端可以空置, 06/15 00:28
markhbad54: 或是把2p斷路器的連動套頭拆掉(部份廠牌可以) 06/15 00:28
googleeeeeee: 2獨立電源比較安全 06/15 02:10
rtoday: nfb110v就用1p,不要沿用2p,避免只有你和那位水電知道, 06/15 06:15
rtoday: 其他人不知道,以後查線浪費時間 06/15 06:15
changmary: 其中一條改到銅牌就可以了 電熱水器可能是漏電斷路器2P 06/15 07:08
changmary: 要換1P 06/15 07:08
JSRF9999: 強排熱水器插頭只有2片欸,這是指這台熱水器沒有地線( 06/15 13:00
JSRF9999: 接地)? 06/15 13:00
mcyangtw: 我是改成兩回路110,大電流可以一起用 06/17 09:26
saram: NFB不必改,那中性線直接匯流排. 06/17 15:13
saram: 就讓它空接. 06/17 15:14
JSRF9999: 感謝大家回覆,已經自己改完了。 06/21 20:41
JSRF9999: ELCB 2p改1p,紅線接EECB,黑線接中性線匯排,綠線不動。 06/21 20:44
JSRF9999: 完成後測試插座電壓116v 06/21 20:44