1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : ()←請填入 b.修繕 2.問題描述(請詳述問題在哪): 品牌是良峰冷氣 已經10幾年了 最近覺得冷氣特別冷... 發現不開冷氣的時候溫度顯示超高 大概33度上下 有時候冷氣吹一吹只會固定在30度 然後超冷 把冷氣總電源關掉再開...溫度顯示又正常了 但隔天上班回家看溫度變36度@@... 請問這能夠修好嗎 因為當初裝潢冷氣都是埋管..換冷氣裝潢也要重弄 3.問題存在時間: 一周 4.照片連結: 5.其他 : -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.231.239.48 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1625421775.A.F41.html
wild2012: 我之前也是這樣 去電子材料行買熱敏電阻 來換 超便宜的 07/05 02:20
wild2012: 一個不到10元 但也得是 這個零件壞了 才行 07/05 02:22
wild2012: 不然就去買通用電路版 整個換掉 07/05 02:22
saram: 國產的非變頻冷氣機算正常現象. 07/05 03:39
jetzake: 熱敏電阻本身是一個可能 另一個可能是那科周邊的電路問題 07/05 09:14
jetzake: 總之 蠻大機率要拆到機板出來測才有機會修好 07/05 09:14