標題[電氣] 瓦時計/電表 安裝
時間Fri Jul 9 14:39:28 2021
1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (b)
2.問題描述(請詳述問題在哪):
想在漏電斷路器上方加裝一個電表看電熱水器的用電量
預計不變動開關盒內的線路
變更方式:
https://imgur.com/9IowOVc
(電源線適當位置切斷後,將線路改從開關盒上方出線)
3.問題存在時間:
近期
4.照片連結:
目前走線:
https://imgur.com/onmhyNc
目前接線:
https://imgur.com/c6xt65g
5.其他 :
目前查到的電表好像都是只接2火線,中性線直接對接
有無電表是直接三進三出呢?
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.33.132.242 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1625812771.A.B41.html
→ markhbad54: 電錶不量中性線,中性線電流不是實際用電的電流 07/09 17:08
→ markhbad54: 尤其你用的是220v的電熱水器,白線應該是接地 07/09 17:16
了解
所以不用特地買三進三出這種類型的電表就對了
本來想說買這種就都直接接電表
就不用另外在接線了..
※ 編輯: a9910330 (220.134.134.117 臺灣), 07/09/2021 20:08:43
推 changmary: 220v 沒中性線 只有正負火線和接地線 07/10 00:23
推 deltaz: 如果沒有要超精密測量,其實非接觸式的就很好用了 07/11 13:20