看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
請問一下最近遇到的怪問題, 前2週家裡剛安裝通用型ro淨水器(直出型) 一開始使用還ok, 但這兩天發現只要在其他地方(廁所、流理台、浴室)開水時, 淨水器的進水管會不停抖動,疑似跟著啟動進水。 想請問大家這大概是什麼原因造成的?該怎麼解決?感謝! ----- Sent from JPTT on my iPhone -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.171.203.194 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1626266840.A.BC4.html
zzzZZabonbon: 其他地區用水抽走原本管壁的水,裝逆止閥 07/15 01:45
deltaz: 加壓馬達造成的水錘效應,有量過你們家的水壓嗎 07/15 03:15
wild2012: 有一種東西 叫"逆止洩壓閥" 看起來就是兩邊壓力不同 07/15 20:48
wild2012: 為了平衡壓力 回抽淨水器的水 造成的真空壓力 07/15 20:49
ccmoney: 感謝上面各位的回覆,後來請水電師傅來看,說是加壓馬達 07/18 01:00
ccmoney: 氣消了,師傅把氣打回來就好了。 07/18 01:00