看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
各位達人: 我家浴室熱水出水量感覺有越來越小的趨勢,都要靠對些冷水提高出水量, 整體洗起來很不爽快,於是簡單計算一下我家浴室的出水量, 途中也試工作陽台熱水管直接冷水源(不經熱水器), 一試才發現冷熱水量也差太多了,3倍左右..... 目前看起來熱水管暗管有阻塞,熱水器可能也有塞.... 暫時的解決方式想請廠商來洗熱水管,不知道各位達人有沒有甚麼其他建議可以改善熱水量? 16.5 L/min 浴室冷水出水量 4.0 L/min 浴室熱水出水量 5.5 L/min 浴室熱水出水量(不經熱水器) 我家在10樓,最高樓13樓,頂樓在14樓 6年前浴室裝修有換過冷熱水管,但是浴室到工作陽台間的暗管沒換過。 熱水器是10L。 -- Sent from my Windows -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.150.253.11 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1626795801.A.9BA.html
wild2012: 水管內部 生鏽 堵住了吧 除了全換 沒別的辦法 07/21 00:00
wild2012: 不過 先去看一下 水表/水塔出水 484被轉小了 07/21 00:02
sdiaa: 從簡單的開始 淋浴龍頭、N形彎頭拆下來挖一挖先 07/21 00:21
googleeeeeee: 不經熱水器的水量就小了,應該就不會是浴室內的問 07/21 02:56
googleeeeeee: 題了吧?出水方向往上找吧? 07/21 02:56
rtoday: 如果會換三角凡耳或n型彎頭,可以試著自己清,不然請水電 07/21 06:10
rtoday: 來看也好,你很有安全觀念,熱水變小知道要上來詢問,我 07/21 06:10
rtoday: 記得好像是瞬熱式的熱水器,水管堵住會爆炸,所以請水電 07/21 06:10
rtoday: 來看是對的,這錢花的值得 07/21 06:10
wisdom: 就熱水器輸出端到浴室這段的熱水管請人來通。然後凡爾跟水 07/21 11:22
wisdom: 龍頭也是重災。建議可以多測一個拆掉凡爾測出水量,可以進 07/21 11:22
wisdom: 一步釐清堵塞狀況。凡爾可以直接換,或是買檸檬酸把水龍頭 07/21 11:22
wisdom: 跟凡爾都泡進去清除水垢。暗管如果想自己玩玩看,可以買手 07/21 11:22
wisdom: 搖式水管疏通器,長度你可以估熱水器到浴室的距離,疏通器 07/21 11:22
wisdom: 超過一半長度就可以了,兩端分別通。疏通的方法是將兩端都 07/21 11:22
wisdom: 開放,然後疏通器伸進去開始一段一段推進,旋轉,推進一小 07/21 11:22
wisdom: 段就用水管灌冷水進去把髒汙跟清下的水垢沖出,一路疏通到 07/21 11:22
wisdom: 疏通器長度用完,再從另一端重複。這個方法比較簡單,而且 07/21 11:22
wisdom: 需要的設備很便宜。要更高級的玩法也有,但設備就沒這麼簡 07/21 11:22
wisdom: 單。 07/21 11:22