看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : a 2.問題描述(請詳述問題在哪): 新家目前進入即將裝潢的階段,一直嚮往著一台可以門外給冰塊和出冰水的冰箱(LG敲敲 門或惠爾浦WRS588FIHZ) 但自動化必須要另外拉水線接RO水,目前設計裝潢冰箱與水槽是對面的位置(非同面), 大約相隔一公尺 設計師建議走地板,將磁磚挖起後鋪水線,再用磁磚封起來,但建商規定不能動磁磚(隔 音問題),因此這招行不通 若是走天花板,詢問過惠爾浦安裝人員,他說明有可能會因為走天花板導致水壓不足,或 是將來有可能水線疲勞,導致破裂等等情況,可能會傷到裝潢,不知道有沒有人知道水線 應該如何配置?或是有購買的人可以分享經驗嗎? 謝謝。 https://i.imgur.com/ZmZZBXX.jpg 3.問題存在時間: 4.照片連結: 5.其他 : -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 110.28.42.116 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1627049211.A.1AE.html
jiankein: 冰箱跟電器櫃位置對調 07/23 22:12
jiankein: 走地被禁止,走天風險太高 07/23 22:31
dobyku: 水電拉管到冰箱後方,淨水器裝在冰箱後方後進冰箱,不過這 07/23 22:33
dobyku: 種冰箱裡的管線久了會長菌,無法更換管線 07/23 22:33
rtoday: 買一台無雙冷凍櫃與飲水機,還可以隨時移位不會被管線綁 07/23 23:00
rtoday: 住 07/23 23:00
brendal: 買有水箱型的 07/24 00:32
markhbad54: 找水電來做走天的管路(至少4分硬管), 07/24 09:14
markhbad54: 如果水路那麼容易疲勞那20年的老房子都會漏成什麼樣 07/24 09:14
koeiiso: 水路指的應該是RO軟管,那種還滿容易爆的 07/24 19:17
koeiiso: 冰箱後面看起來是工作陽台,看有沒有可能多裝一台RO然後從 07/24 19:23
koeiiso: 工作陽台佈管 07/24 19:23