看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
前陣子用倍剋漏補屋頂 施工前屋頂有二處較低(肉眼看不出) 每次雨後都會積水 我那時天真的以為倍剋漏塗時~因為漆是液態~自然會填平(不是什麼大窪眼睛根本看不出) 事實證明我錯了 現在施工完了 下雨後樓下會滴的地方不滴了 但會積水的還是那兩處... 我想等天晴後我會再買一筒再加強 甚至磨掉上彈泥 我只是很好奇 一般做屋頂水泥的人 是怎麼取水平的? 是一般五金行那種60元的水平尺嗎? 然後~屋頂上一定會有排水口 他們不太可能會設計~鋪水泥能讓水都流到排水口的曲度吧? 還是有方法我不懂而已 所以平面屋頂有積水是正常的嗎? 還是有積水代表師傅工夫不到位? 師傅求的就是真平面~頂多接近排水口時做點落差? 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.10.92.3 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1627113773.A.27B.html
GLUESTICK: 面積大拉棉繩抓洩水坡 多加幾個排水孔 07/24 16:19
sl760701: 正確做法 用雷射抓點,排水孔為最低點 07/24 16:26
sl760701: 看幾個排水孔 用經驗 設計抓準幾個洩水波 07/24 16:26
sl760701: 通常大面積 會用這方法抓 然後黏上模基 07/24 16:26
sl760701: 在打底尻底的時候才抓得準 07/24 16:26