看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ☆★電氣危險性高,DIY請注意安全;若無相關知識,請勿自行處理★☆ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (d) 2.問題描述(請詳述問題在哪): 請問2.0mm 的線, 使用20A breaker 安全性會有疑慮嗎? 看以前的電工法規, 2.0mm 線耐19A, breaker建議使用15A 但是有看到小院網站2017update 水電師傅說台電線在也放行2.0mm使用20A breaker 詢問統包, 他說現在新大樓都是用20A 請問關於這件事, 大家有甚麼看法? 3.問題存在時間: n/a 4.照片連結: n/a 5.其他 : -- 過去 未來 的交會點 就是 現在 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.136.175.192 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1627520826.A.833.html
mylove66: 我是用了15A 照標準使用 07/29 11:22
mylove66: 除非你真的迴路不夠要用大電流那就只好20A 07/29 11:24
starcow: 不是不可以,滿載20A電線必高熱,絕緣皮提早老化要提前換線 07/29 13:50
hakkiene: 看你想先燒電線還是先跳開關 07/29 14:57
hakkiene: 換開關應該比整條電線重換簡單省錢多了 07/29 14:58
vaper: 那個小院網站…就是給新手看的,為的就是賣書。 07/29 15:42
vaper: 跟實務有著一定的落差。 07/29 15:42
vaper: 那種資訊看多了,連怎麼動手都很疑惑,實務沒那麼難 07/29 15:44
littlejunjun: 省沒幾個錢 卻把安全餘裕空間用光 看你要不要 07/29 19:13
changmary: PVC管15A比較好 電纜線應該能20A 07/31 09:12
ERT312: 用10A的breaker不是更安全嗎 07/31 13:26
iraqolddad: 我直接換對岸的4mm2的線 08/13 19:09