作者id41020 (出頭天)
看板FixMyHouse
標題[水系] 滲水一問
時間Sun Aug 1 23:17:08 2021
※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※
※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※
﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉
1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : b.修繕
2.問題描述(請詳述問題在哪):
之前的窗框會滲水,後來決定重作氣密窗,然後為了加強還加裝水切,用L不鏽鋼隔在外牆,
但是這2天下大雨,有些許部分又滲出來了,但心想不是已在外面隔外牆作不鏽鋼板了,怎還
會滲進來呢?想請教各位大大,謝謝.
3.問題存在時間:
2個月了
4.照片連結:
滲水位置
https://i.imgur.com/poqQlt5.jpg
對照外牆位置有作不鏽鋼
https://i.imgur.com/R5wk6IS.jpg
5.其他 :
請在此補述您的問題其他可供補充的狀況(請用ctrl+Y消除此列)
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.217.67.236 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1627831030.A.2E1.html
推 rico1212: 拍一下你整個窗,看一下位置 08/01 23:57
→ jiankein: 裝新窗有填水泥嗎? 08/02 13:15
→ id41020: 沒有填水泥 08/02 13:21
→ jiankein: 所以是乾式施工?這樣原本窗框就填縫不確實的話,還是 08/02 13:33
→ jiankein: 會繼續滲呀 08/02 13:33
→ jiankein: 看起來不像乾式呀 08/02 13:34
推 j6ru04jo3: 請問ˋ這樣還有辦法補救嗎? 08/02 21:14
推 core168: 窗框漏都是填縫沒填滿,鑽洞灌填縫劑 08/04 05:50