※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ☆★電氣危險性高,DIY請注意安全;若無相關知識,請勿自行處理★☆ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (a)←請填入 規劃 2.問題描述(請詳述問題在哪): 二樓衛浴翻修中,要裝220V的暖風機 二樓總開關的線路是8平方,水電說要換成14平方比較安全 再拉一條分支專線過去浴室,配電盤再裝一個開關,在安裝暖風機 報價1萬 透天,地坪約19坪,二樓兩個房間、一個浴室(兩間房中間) 對方報價1萬,我在想是不是報太高了 (如果是我孤陋寡聞說聲抱歉) 我看整間重拉線是3~5萬,我才拉一條14平方 還有220V分支線(應該5.5MM的吧) 我知道電線有漲,但拉了一點點這價格.... 而且二樓我查了下總開關旁漏電斷路是30A 二樓220V 有冷氣兩台 暖風機 ,其他是電腦等,好像不會到30A 有必要重拉線嗎 ? 暖風機以前沒用過,會裝是因為TOTO活動要湊沒什好選,選110V聽說耗電 裝了之後我覺得應該很少開暖風吧~! 以上想請教板上 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 125.231.39.144 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1628692176.A.69C.html ※ 編輯: Casio2 (125.231.39.144 臺灣), 08/11/2021 22:31:17 ※ 編輯: Casio2 (125.231.39.144 臺灣), 08/11/2021 22:33:52
howardcd: 材料當然不值什麼錢,值錢的是專業,不然可以自己來 08/11 22:38
vipgk2002: 重拉總電源要拆錶吧..我老家最近要整修只拉總開關線 一 08/12 00:12
vipgk2002: 萬五 08/12 00:12
j6ru04jo3: 自己買線拉,只要材料費 08/12 10:44
jiankein: 理論上,工程越小平均單價會越高,因為啟動的成本就在 08/12 13:28
jiankein: 那裡,覺得一萬貴的話,也可以換一個師傅估看看 08/12 13:28
happyptt: 自己買線拉啦,我都自己拉(因為水電放管了 qq 08/12 14:54
wild2012: 很少開 那就裝110V的不就好了 你拉線的成本都可以把 08/12 16:20
wild2012: 110V的暖風機 換個N台 用到你不想用為止了 08/12 16:21
wild2012: 除非你以後想裝 電熱水器 不然你省下的電費 根本毛毛雨 08/12 16:23
Casio2: 謝謝大家的建議,我自己拉好了~~ 220已經下訂了來不及了 08/12 22:57
clap: 我以為電氣相關是很專業的東西。。。可以這樣說自己拉就自 08/13 01:54
clap: 己拉嗎。。。 08/13 01:54
vwpassat: 一樓客廳原本是單處控制三燈(在中間處)我自己改成二處 08/13 16:55
vwpassat: 控制三燈(頭尾處控制)使用上比較方便。 08/13 16:56
Casio2: 版上很多資源,為了拉這個,我也了解電線選用,開關,配電 08/14 16:24
Casio2: 盤 08/14 16:24
niuniucat: 還在110V耗電?? 耗不耗電看功率不是看電壓 電壓只是影 08/19 13:48
niuniucat: 響你這條線能承受並接更多的電器 08/19 13:48
niuniucat: 如果都單獨的迴路 110V就夠了 08/19 13:49