→ newacc: 然後它會無預警恢復正常...剛剛壓縮機又突然自己啟動了... 08/15 02:14
→ newacc: 在我吹了2小時的送風之後,就突然好了... 08/15 02:15
→ zzzZZabonbon: 外機散熱正常嗎? 08/15 04:32
理論上散熱是正常的,通風處無遮蔽物,風扇正常運作,還有什麼可以檢查?
→ a9910330: 我房間是聲寶,前陣子也是室外機會無預警停機,然後一陣 08/15 10:11
→ a9910330: 子後就重啟..後來就變成壓縮機啟動不起來 08/15 10:11
→ a9910330: 叫修..是說室外機機板故障,要更換機板 08/15 10:12
好像跟我的狀況滿像的,看起來是沒辦法自己處理的?謝謝經驗分享
不過剛剛跑去看我的室外機,裡面沒有機板,構造感覺滿簡單的
壓縮機相關的就是一顆繼電器、一個啟動電容
繼電器運作是正常的,訊號有進來,也有給出電壓
但電容就不知道可以怎麼測了...畢竟大部份時間是好的...
推 jimsam: 應該是啟動器壞 之前我也有這樣突然不冷 師父來換就好了 08/15 13:05
→ zzzZZabonbon: 定頻機喔 壓縮機會動時銅管有結霜嗎 08/15 13:58
→ zzzZZabonbon: 冷媒不足運轉也是過跳過熱停機的 08/15 14:21
!!!覺得很好像有可能是這個問題,上個月才剛灌冷媒所以沒想到這個
好像有滿高機率那個洞上次沒補好繼續慢慢漏...
推 ccxxcc139: 用手電筒照室外機鋁鰭片有沒有被灰塵塞滿 風吹出來有無 08/15 14:54
→ ccxxcc139: 正常 你這很像散熱不良 壓縮機跳過載 08/15 14:54
→ a9910330: 有啟動電容應該是定頻機..看看是不是電容壞了.. 08/15 15:36
對是定頻機,拍謝沒講到這麼重要的資訊XD
剛剛換了一顆電容,啟動瞬間心裡開心了一下
然後10分鐘後又被打回原狀了,應該真的是樓上幾位大大說的過載跳脫
決定請師傅來修了,謝謝大家
※ 編輯: newacc (101.9.210.130 臺灣), 08/15/2021 17:11:14
推 newererw: 定頻機換掉比較實際 省電幾年就回本了 08/19 11:00