爬文沒看到想要的答案,才發文詢問。 想請問一下水塔安裝的問題 我們家是3樓透天,現行水塔安裝方式是一樓及頂樓各1顆(1F:1ton;RF:0.85ton) 自來水自然進水至1F水塔,再由液面控制器抽水至RF水塔,藉由加壓馬達送到1-3F 因為這幾年人口數增加及晚上6-9點會固定減壓供水(自來水在這段期間無法送至1F水塔) ,導致有時晚上會不夠水用。 詢問兩個水電師傅各有不同意見,才想請問你的看法 1號師傅: 1F水塔取消,全部改由RF水塔(增加為2顆)供應並安裝加壓馬達抽水。 2號師傅: 現行使用之水塔變大即可,送水方式不變。 爬文知識: 1號師傅 優點:可以不用擔心減壓供水問題、1F使用空間變大(但我家很大)。 缺點:停電即無水可用、自來水法規、停水時若無發覺就變馬達空抽、改管工程應該比2號 師傅繁雜? 2號師傅 優點:較安全?(不用擔心空抽) 缺點:佔1F使用空間(但我家很大) 以上,想請大家幫解惑QQ 謝謝 ---- Sent from BePTT on my iPhone 11 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.138.231.121 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1629018016.A.062.html
littlejunjun: 1樓再多放一顆水塔就好 連通使用 2號修改版 08/15 17:09
wild2012: 1號違法 2號才是正解 加大或多一顆 08/15 17:26
starcow: 1樓串接or並聯,1顆新水塔 08/15 19:51
starcow: 若頂樓加大水塔,要考慮房屋乘載強度,小心柱子爆裂成危樓 08/15 19:53
vwpassat: 一樓改裝這個:https://reurl.cc/4a044Y 08/15 20:08
vwpassat: RF改換為一顆3~4噸水塔,看你一天用水量再乘以3,因為自 08/15 20:09
vwpassat: 來水曝露於空氣中,水中氯氣三天後會消失殆盡。 08/15 20:10
vwpassat: 3噸,是以一天用水量一噸,可儲三天用水計算出,4噸是多 08/15 20:13
vwpassat: 加一個當天用水量,3 + 1 = 4 。 08/15 20:14
AJ5566: 謝謝大家的回應 受益良多啊 08/15 21:42