看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (b)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 只是做衛浴順便補挖化糞池孔,一挖傻眼。師傅說:「糞管阻塞,化糞池第一池有水,第 二池阻塞,後面都乾乾地是黑土一樣的,可能因而塞往排糞管了」。(在打開打掉前馬桶 沖水很順)請教這是正常的嗎?該如何處理? 3.問題存在時間: 今天挖孔發現。 4.照片連結: https://i.imgur.com/KoiNaQC.jpg 5.其他 : 上圖是糞管阻塞狀態。拆開前沖馬桶很正常!想不到塞了。化糞池也都沙土質感,只有第 一池有水,後面都很像盆栽的土,只帶點濕氣,沒有泥濘那種感覺。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 39.8.163.68 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1629358765.A.8B6.html ※ 編輯: jerry1019 (39.8.163.68 臺灣), 08/19/2021 16:08:14
danger63: 把原來化糞池的位置全部挖開,在原位置換新的化糞池,RC08/19 22:22
danger63: 造或玻璃纖維的,如果環境及預算允許,建議可以把他移08/19 22:22
danger63: 到車庫或庭院,讓清潔口不在室內,抽糞時異味才不在室08/19 22:22
danger63: 內08/19 22:22
很可能要重做對不對?因本來就在防火巷位置,又關係到樓上管線,可能只能就地更新了 ※ 編輯: jerry1019 (219.68.204.138 臺灣), 08/20/2021 07:18:35
banana321: 重作要考慮洩水坡度,如果原本在防火巷,就別考慮移到08/20 08:18
banana321: 前面,工程太浩大08/20 08:18
banana321: 不過化糞池的確可以更新的,我家以前也是三池,結果208/20 08:18
banana321: 池塞住根本沒東西08/20 08:18
水肥抽了半噸,見底沒異狀。 師傅最後推斷,最可能是頂樓透氣孔沒做或被樓上屋主遮蓋了,導致糞管真空倒抽,而無 法將糞水徹底沖入化糞池。 ※ 編輯: jerry1019 (27.52.1.32 臺灣), 08/20/2021 13:32:18 ※ 編輯: jerry1019 (59.124.141.55 臺灣), 08/23/2021 11:15:49