→ vwpassat: 絞線一定要上壓接端子。 08/26 00:41
→ vaper: 線路老化(銅綠)、過熱推開端子、家人偷偷三台全開 08/26 02:14
→ vaper: 線路的耐流其實比標示的高...但安全上還是只抓七成來設置 08/26 02:16
→ Ghosts: 1.可能會微溫,不會過熱 2.不可以 3.不可以 08/26 03:13
→ starcow: 1.融化部分剪掉,用O型端子壓接 08/26 08:45
→ starcow: 若線不夠長,則用熱縮套管+PVC膠帶蓋住融化部分 08/26 08:45
→ starcow: 2.都用到22A,必須要用O型端子壓接 08/26 08:47
→ starcow: 3.線可換粗線,但斷路器不可加大 08/26 08:49
→ starcow: 另外,其他迴路的紅線,好像有破皮,要用膠帶蓋住 08/26 08:51
推 killer90787: 沒鎖緊 08/26 12:26
→ ChungLi5566: 絞線直接鎖可能只鎖到3~5股 其他的被擠壓出去 08/26 16:23
感謝各位解答,絞線是建商來就直接那樣鎖。大部分的沒事,這個用電比較多的出事。
斷路器不知為何電線鎖點解開後就鎖不回去了,應該已經受損。
這個斷路器的鎖點有點不一樣,一般的鎖點會有螺絲會從中間穿過去,
剛好可以穿過端子中間。但這個斷路器是螺絲尖端抵著鐵片往下壓,螺絲不會穿過去。
不曉得這樣是不是一樣可以用O型端子?
目前打算更換斷路器,然後加上端子鎖回去。同時也把其它應該加裝端子卻沒裝的絞線
壓上端子。
再次感謝各位
※ 編輯: bgflyer (122.118.8.191 臺灣), 08/27/2021 11:30:04