作者SuperRoo (Roo)
看板FixMyHouse
標題[水系] 固定水管中間切斷後裝上三通
時間Fri Aug 27 00:53:14 2021
1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (d) 技術支援
2.問題描述(請詳述問題在哪):
頂樓外牆有一根四分pvc水管,固定在牆上的無法活動,目標是裝上一個底端有內牙的三
通接頭,然後後續可以鎖其他水管或接軟管來澆花
困難點有2.
Q1, 三通接頭的接法是,在水管內塗南亞膠合劑,然後把兩端水管塞入後等待乾
但是三通接頭一定比裁斷的尺寸長,兩端水管固定在牆上無法活動,要怎麼塞進三通接頭
呢?
Q2. 假設水管可以凹一點,讓我三通塞進去,依照水管接法,兩端水管的外側要塞進三通
的內側
如果裁太大段,那可能接頭黏不牢固會漏水,太長的話則接頭接不起來,或者水管太長變
形,要怎麼知道要裁多少長度?
3.問題存在時間:
怕家裡斷水所以還沒裁還沒發生
4.照片連結:
裁切水管填入三通的示意圖:
https://i.imgur.com/kZPxPwW.jpg
我買的三通接頭
https://i.imgur.com/PH1AuXu.jpg
5.其他 :
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.240.210.215 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1629996796.A.166.html
推 googleeeeeee: 噴燈烤阿 08/27 01:21
→ markhbad54: 水管是軟的,兩個固定點超過一米就不用烤了 08/27 01:28
→ markhbad54: 三通裡面有一道痕,四分管鋸到略少一點 08/27 01:30
→ vaper: 困難點只有一個....經驗不足又沒有小朋友 08/27 01:36
→ k19drive: 三通換好一點的啦… 08/27 16:22
推 wild2012: 老闆怎麼會賣這種三通??? 這種三通不合 現在的規定 08/28 00:18
→ wild2012: 現在都要買內牙有套金屬的那種 這種久了很容易就爆管了 08/28 00:19