看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
家裡的熱水器裝在加蓋的陽台,有紗窗,但最近洗澡時,如果陽台門關著,都發覺會一直 熄火、重新點火、熄火、重新點火, 如果開門加打開抽油煙機就比較不會, (重新點火數次後開門,都會聞到一股瓦斯味), 請問這有沒有可能是紗窗造成排氣不良,導致燃燒不完全而熄火又重點火? 強制排氣可以自己買材料DIY嗎? 或是買一支排風扇、循環扇對著紗窗吹,讓空氣流通一點之類的? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.136.99.184 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1630288961.A.F51.html
wisdom: 熱水器有防一氧化碳還是防瓦斯漏氣功能嗎?就裝一個排風扇08/30 11:29
wisdom: 強制抽氣就好08/30 11:29
剛剛看了一下,沒有防一氧化碳也沒有防瓦斯漏氣功能~
markhbad54: 慶幸你還能來發文,而不是直接倒在熱水器旁08/30 12:00
剛剛查資料,越查越害怕哪天不是瓦斯爆炸就是一氧化碳中毒…. ※ 編輯: jorry111111 (220.136.99.184 臺灣), 08/30/2021 12:11:28
GLUESTICK: 你趕快先擺支電風扇往外吹應急08/30 12:24
GLUESTICK: 若裝固定的排風扇就不要紗窗了 卡灰塵沒清會GG 08/30 12:31
jiankein: 老舊的就換了吧,室內要裝強制排氣的08/30 12:38
jiankein: 法規上來說,有窗(格柵)就算是室內室內08/30 12:38
PeterCow: 你這是室內,不能裝屋外型,需換強排機種08/30 13:16
markhbad54: 防呆的做法應該是把排風扇跟插電的電池接在同一個開關08/30 13:35
ajax4444: 熄火點火跟空氣關聯不大,應該是機件故障,或熱水開太小08/31 09:12
ajax4444: 天氣熱,熱水太熱轉太小,水量剛好在臨界值附近08/31 09:13
我家目前水量約轉到40%,火量約只有轉到10%,這樣是可行的嗎? 請問熱水器的水火怎麼調整呢, 我google到是水量轉最大,火量再慢慢調到合適,這是真的嗎?
ajax4444: 熄火瓦斯噴出未點燃,當然會有瓦斯味08/31 09:14
ajax4444: 機件故障:微動開關、控制IC,兩者機率大08/31 09:17
ajax4444: 在沒修好前,拿電扇往外吹吧08/31 09:18
tennisoldman: 你不怕啟動風扇的微弱火花造成爆炸?08/31 15:31
zzzZZabonbon: ic或是火焰感應針接觸不良08/31 17:29
※ 編輯: jorry111111 (223.140.147.131 臺灣), 09/01/2021 15:03:25
ajax4444: 我講的熱水開太小,還包括天氣熱,水太熱,你把水龍頭轉 09/07 00:15
ajax4444: 小了,那時水量剛好處在臨界值,一會兒熄火一會兒點火 09/07 00:16
ajax4444: 不是指熱水器調整鈕 09/07 00:17
ajax4444: 若是旋鈕水量開最大、火力開最小,熱水龍頭開很大,這時 09/07 00:18
ajax4444: 還會熄火,比較是熱水器故障 09/07 00:19
ajax4444: 簡易判斷供參考 09/07 00:20