作者OkOkMeMe (尋找生活重心)
看板FixMyHouse
標題[水系] 開冷水龍頭跑出熱水
時間Tue Sep 7 14:27:25 2021
1.問題類型(b.修繕)
2.問題描述(請詳述問題在哪):
1. 開冷水龍頭跑出熱水
似乎裝好新熱水器(瓦斯恆溫)一陣子後,轉開冷水龍頭偶爾會跑出熱水,
(使用舊熱水器好像沒有這個問題)
原本想說是不是夏天熱的關係,影響水塔的溫度
但是之前雨季天天下雨也有常常發生此類情況
而且跑出來的熱水是燙的(感覺是熱水器加熱過的)
請問這類的問題是要找水電師傅 還是找當初幫忙裝熱水器的人員呢
這樣的問題是甚麼?
2.熱水水壓忽大忽小 (大部分是都水壓小)
另外想問水壓的問題
熱水有時候水壓偏小,原以為因水需加熱的關係 或熱水管線使用久了會卡水垢?
(轉冷水時好像沒有這個問題)
但是有時候開熱水又超大的 真的不是很懂
曾經有找過水電來幫忙看一下這個問題 他就幫忙清一下馬達的水管 有好一點點而已
現在夏天還好 擔心冬天來時水壓還小 就有點麻煩
想請教版友知道問題點在哪 我要找水電 或熱水器店家處理?
3.問題存在時間:
4.照片連結:
5.其他 :
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.125.208.196 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1630996049.A.04A.html
※ 編輯: OkOkMeMe (59.125.208.196 臺灣), 09/07/2021 14:28:38
推 Amour0717: 有試過把熱水器的插頭或電池拔掉開冷水看看嗎 09/07 14:47
推 howardcd: 1.有可能是加壓馬達快掛了,空轉產生熱水 09/07 15:19
※ 編輯: OkOkMeMe (59.125.208.196 臺灣), 09/07/2021 15:38:00
→ OkOkMeMe: howardcd 也是懷疑過才找水電來看 不過只清了馬達管線 09/07 15:49
推 slrmbenz: 這問題讓我想起當兵時很常遇到 09/07 15:51
推 markhbad54: 儲水式的,檢查逆止閥,熱水流到冷水管了 09/07 18:33
→ markhbad54: 早上用水前去摸混合龍頭的管子, 09/07 18:36
→ markhbad54: 應該要是冷的(除非有迴水系統), 09/07 18:36
→ markhbad54: 再去摸進熱水器前一米的進水管, 09/07 18:37
→ markhbad54: 應該也要是冷的 09/07 18:37
→ markhbad54: 這要找水電,有耐心及專業的水電 09/07 18:45