看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ☆★電氣危險性高,DIY請注意安全;若無相關知識,請勿自行處理★☆ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (d)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 前輩們好,目前在查找開關的火線,查了很多方法,但實際上操作遇到了些問題,以下是 開關的電位,電錶com接插座鐵盒,到底哪一條才是火線 圖一黃色線 https://i.imgur.com/gBTAWkn.jpg
圖二橘色線 https://i.imgur.com/TUUN0b4.jpg
圖三紅線 https://i.imgur.com/raGtnGj.jpg
橘色與黃色線分別接到燈泡 起初看開關時 個人判斷橘色 黃色都是控制線,紅線為火線 但電錶給我的資訊讓我混亂 先謝謝前輩們了 3.問題存在時間: 兩天 4.照片連結: 圖一黃色線 https://i.imgur.com/gBTAWkn.jpg
https://i.imgur.com/rOoirC3.jpg
圖二橘色線 https://i.imgur.com/TUUN0b4.jpg
https://i.imgur.com/Sg6GeCG.jpg
圖三紅線 https://i.imgur.com/raGtnGj.jpg
https://i.imgur.com/v1EeHID.jpg
5.其他 : 燈具那邊都有一條藍色線接著 個人判對為中性線 但是 再分接燈具的時候 藍色的線似乎 碰到輕鋼架 產生火花(此時開關是沒有開的) 我以為藍色是中性線 應該不會發生這種事 所以才開始了查找火線之旅 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 150.117.240.26 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1631843446.A.D60.html ※ 編輯: dsa66253 (150.117.240.26 臺灣), 09/17/2021 09:51:12
fuiiop: 紅線離開零件再量xd09/17 10:02
dsa66253: 離開什麼零件?09/17 11:06
ChungLi5566: 你的驗電筆呢09/17 11:28
ChungLi5566: 而且沒有人插著量開關 要把線拔出來量09/17 11:31
hn13309482: 基本上…都算有電的線,但常理插在0的是火線不用懷09/17 12:43
hn13309482: 疑09/17 12:43
vaper: 經典的開關做在零線上…紅線是零線。切掉後燈具還是帶電的09/17 13:06
vaper: 沒問題就沒問題,一有問題就跳過小的直接變大問題09/17 13:08
markhbad54: 如果燈是正常的,目前紅線是火線,09/17 13:20
markhbad54: 黃橘電壓不同可能是電表跟燈形成分壓。09/17 13:20
markhbad54: 但是為何要查線路也許會導致不同的結論09/17 13:20
markhbad54: ....更正,紅線是零線。09/17 13:22
markhbad54: "紅線是火線"這句話實在太下意識了09/17 13:22
dsa66253: 回C大 我手邊沒有驗電筆 然後我把線抽出來量 結果好像差09/17 15:05
dsa66253: 不多 如下 橘https://i.imgur.com/IKRxCti.jpg 黃https09/17 15:05
dsa66253: ://i.imgur.com/tVFB9Se.jpg 紅https://i.imgur.com/Za09/17 15:05
dsa66253: BAdEA.jpg09/17 15:05
※ 編輯: dsa66253 (150.117.240.26 臺灣), 09/17/2021 15:11:33
dsa66253: 報告前輩們 我剛剛測量燈具的藍線 是110左右 我com在輕 09/17 15:26
dsa66253: 鋼架上 09/17 15:26
dsa66253: 這樣的接法是不是不正確 09/17 15:26
chahaiue: 先把探針的蓋子拿掉 09/17 15:42
markhbad54: 所以本篇結論,那個開關座沒有火線, 09/17 18:13
markhbad54: 只有兩條控制線+一條零線 09/17 18:13
vaper: 你正常線路規則不知道還敢拆啊… 09/17 20:24
vaper: 正常是開關做火線上,關開關,燈具才是完全沒電的 09/17 20:25
vaper: 你這就是反過來 09/17 20:25
vaper: 經典的關燈換燈具會被電到的案例 09/17 20:26
dsa66253: m大 我覺得滿同意您的說法了 我找到旁邊插座的藍線 跟電 09/17 22:07
dsa66253: 燈的藍線是接在一起 然後發現藍線是110 紅線是0 這樣當 09/17 22:07
dsa66253: 初是不是被水電搞了?https://i.imgur.com/hYrdYxX.jpg 09/17 22:07
dsa66253: v大 以下是我查找資料後 覺得正常的線路 不知道您覺得 09/17 22:19
dsa66253: 有沒有錯?我上面有提到 我是在開關斷開後 接線不小心 09/17 22:19
dsa66253: 阿斯到現場的藍線 想說他應該是中性線 怎麼會跟輕鋼架 09/17 22:19
dsa66253: 有火花?才開始查找火線的 09/17 22:19
dsa66253: 我這邊現場應該就是斷開開關換燈泡會觸電的接法了 09/17 22:19
dsa66253: https://i.imgur.com/AvEvljK.jpg 09/17 22:19
vaper: 如上圖,正確的接法,開關切掉燈具不帶電 09/18 00:23
ian1107: 是買中古屋嗎 09/18 00:33
sanwan: 隔壁藍色是火線接了旁邊紅色連結到你現在的開關控制紅色, 09/18 05:04
sanwan: 照理說紅色是火線阿 09/18 05:04
chahaiue: 拍一下輕鋼架上面八角盒哪的情況 09/18 07:10
chahaiue: *內 09/18 07:10
dsa66253: 這個房間的所有電 應該都是從這邊出發的 https://reurl. 10/01 16:32
dsa66253: cc/pxMl3x 10/01 16:32
dsa66253: https://reurl.cc/pxMl3x 10/01 16:32