→ fuiiop: 紅線離開零件再量xd09/17 10:02
→ dsa66253: 離開什麼零件?09/17 11:06
→ ChungLi5566: 你的驗電筆呢09/17 11:28
→ ChungLi5566: 而且沒有人插著量開關 要把線拔出來量09/17 11:31
推 hn13309482: 基本上…都算有電的線,但常理插在0的是火線不用懷09/17 12:43
→ hn13309482: 疑09/17 12:43
→ vaper: 經典的開關做在零線上…紅線是零線。切掉後燈具還是帶電的09/17 13:06
→ vaper: 沒問題就沒問題,一有問題就跳過小的直接變大問題09/17 13:08
推 markhbad54: 如果燈是正常的,目前紅線是火線,09/17 13:20
→ markhbad54: 黃橘電壓不同可能是電表跟燈形成分壓。09/17 13:20
→ markhbad54: 但是為何要查線路也許會導致不同的結論09/17 13:20
→ markhbad54: ....更正,紅線是零線。09/17 13:22
→ markhbad54: "紅線是火線"這句話實在太下意識了09/17 13:22
→ dsa66253: 回C大 我手邊沒有驗電筆 然後我把線抽出來量 結果好像差09/17 15:05
→ dsa66253: BAdEA.jpg09/17 15:05
※ 編輯: dsa66253 (150.117.240.26 臺灣), 09/17/2021 15:11:33
→ dsa66253: 報告前輩們 我剛剛測量燈具的藍線 是110左右 我com在輕 09/17 15:26
→ dsa66253: 鋼架上 09/17 15:26
→ dsa66253: 這樣的接法是不是不正確 09/17 15:26
推 chahaiue: 先把探針的蓋子拿掉 09/17 15:42
→ markhbad54: 所以本篇結論,那個開關座沒有火線, 09/17 18:13
→ markhbad54: 只有兩條控制線+一條零線 09/17 18:13
→ vaper: 你正常線路規則不知道還敢拆啊… 09/17 20:24
→ vaper: 正常是開關做火線上,關開關,燈具才是完全沒電的 09/17 20:25
→ vaper: 你這就是反過來 09/17 20:25
→ vaper: 經典的關燈換燈具會被電到的案例 09/17 20:26
→ dsa66253: m大 我覺得滿同意您的說法了 我找到旁邊插座的藍線 跟電 09/17 22:07
→ dsa66253: 燈的藍線是接在一起 然後發現藍線是110 紅線是0 這樣當 09/17 22:07
→ dsa66253: v大 以下是我查找資料後 覺得正常的線路 不知道您覺得 09/17 22:19
→ dsa66253: 有沒有錯?我上面有提到 我是在開關斷開後 接線不小心 09/17 22:19
→ dsa66253: 阿斯到現場的藍線 想說他應該是中性線 怎麼會跟輕鋼架 09/17 22:19
→ dsa66253: 有火花?才開始查找火線的 09/17 22:19
→ dsa66253: 我這邊現場應該就是斷開開關換燈泡會觸電的接法了 09/17 22:19
→ vaper: 如上圖,正確的接法,開關切掉燈具不帶電 09/18 00:23
推 ian1107: 是買中古屋嗎 09/18 00:33
推 sanwan: 隔壁藍色是火線接了旁邊紅色連結到你現在的開關控制紅色, 09/18 05:04
→ sanwan: 照理說紅色是火線阿 09/18 05:04
推 chahaiue: 拍一下輕鋼架上面八角盒哪的情況 09/18 07:10
→ chahaiue: *內 09/18 07:10
→ dsa66253: cc/pxMl3x 10/01 16:32