看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (b)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 如照片連結 使用了雙出龍頭 並用圖示之止洩帶 大約纏繞15圈左右 鎖入6牙有 但是還是會從接縫處滲水 想請問是我鎖太少牙嗎? 但是已經很緊了 還是止洩帶纏繞不夠 3.問題存在時間: 剛鎖好的時候(上周六)觀察好一陣子都沒漏 今天去再開水看 就很明顯有滲水問題 4.照片連結: https://i.imgur.com/a/i0c2eYW 5.其他 : 因為第一次租房 前一個是塑膠彎頭被我鎖爆 之後自己換上有內金屬牙的灣頭 但是現在還是很怕類似情況再次發生 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.159.8.122 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1633530149.A.FD5.html ※ 編輯: k215077 (49.159.8.122 臺灣), 10/06/2021 22:25:21 ※ 編輯: k215077 (49.159.8.122 臺灣), 10/06/2021 22:27:11
vaper: 客:就鎖個龍頭還收幾百,水電賺太多 10/06 22:31
平常都做鐵管 第一次做塑膠管 有些眉角還不太懂
vaper: 租屋,硬體屬房東負責,想自己換還得房東同意喔。 10/06 22:33
sdiaa: 止洩帶纏的方向對不對 纏完有沒有用手轉緊一下 10/06 22:34
應該是不會弄錯
fredpig: 止洩帶纏25-30試試 10/06 22:37
那要鎖幾牙才適合呢?
googleeeeeee: 也可能龍口有裂,用厭氧膠試試看 10/06 23:29
※ 編輯: k215077 (49.159.8.122 臺灣), 10/07/2021 01:12:31
chapters: 鎖那個深度差不多,止洩多纏幾圈,纏到懷疑人生就對了 10/07 03:25
howardcd: 有可能龍口套銅裂了 10/07 10:04
Prokennex: 和樓上猜一樣,再來就是纏太少圈 10/07 15:07
chahaiue: 再轉一圈 10/07 20:39
rtoday: 不是要轉幾圈…首先你要不纏止瀉帶,用手空轉看能夠纏n圈 10/09 13:24
rtoday: ,接下來止瀉帶纏了後加上工具來催,不能超過n圈。你這是 10/09 13:24
rtoday: 明管還好,如果是暗管你用工具摧過頭,就是敲牆壁要好幾 10/09 13:24
rtoday: 萬了,那個龍口彎很脆弱會裂開的 10/09 13:24
karta1948: 直接加缺氧膠 還有止洩帶品牌也有差 換鷹牌或3M的比較 10/10 22:44
karta1948: 好 10/10 22:44
chapters: 說到止洩帶的品牌...家裡工具箱有一捲不知道哪來的 10/10 23:42
chapters: 很容易扯斷, 用它的時候變成要小力慢慢纏, 很怪.. 10/10 23:46