推 hakkiene: 跑空氣進去了?把所有水龍頭都打開排氣再一個一個關掉 10/16 22:56
→ GLUESTICK: 找水電才對 大概是加壓馬達 10/16 23:20
→ OrzOGC: 和加壓馬達無關吧,透天水錶出來通常鄰居都是一樣的 10/16 23:24
推 CJhang: 如果是上水塔前的管路就變小 就從下面查 看是閥故障 還是 10/16 23:35
→ CJhang: 有哪裡堵東西 水電也是依照經驗查回去的 10/16 23:35
→ drkh: 我自己本來也是覺得管路阻塞了. 但是, 距離自來水總開關約 10/17 06:51
→ drkh: 2公尺, 就有一個水龍頭, 這個水龍頭的出水量就很少, 要是阻 10/17 06:53
→ drkh: 塞, 那麼, 阻塞處應在這段2公尺的距離內, 可是... 這種機會 10/17 06:54
→ drkh: 實在不太大吧? (從自來水總管流進我家的水一定會先經過這個 10/17 06:57
→ drkh: 水龍頭. 其他所有的出水處都在這個水龍頭後面.) 10/17 06:57
推 howardcd: 水表內的逆止閥壞了 10/17 08:03
推 dobyku: 管線末端加壓站有問題就可能 10/17 12:16
→ drkh: 樓上, 我家兩邊鄰居的出水量都正常.他們兩家水錶的指針都 10/17 13:25
→ drkh: 轉得飛快. 10/17 13:25
→ RexLeou: 水龍頭末端,有一個濾網,要先清一清 10/17 16:26
→ drkh: 樓上, 沒濾網唷. 感覺跟樓上h大一樣... 水錶壞了. 10/17 18:35
推 dobyku: 嗯嗯,那就是水錶開關壞了 10/17 18:50
推 nemochen0722: 水錶壞了?還是有地方塞住? 10/18 20:39
→ drkh: 水電來看過了, 他一看水錶旁邊那個水龍頭的出水量, 以及水錶 10/19 07:30
→ drkh: 指針旋轉的速度, 就說是水錶的問題, 叫我打電話給水廠, 他們 10/19 07:31
→ drkh: 會來修理. 我照辦了, 但水公司的人說, 要三天才會來, 只好 10/19 07:32
→ drkh: 等了. 覺得很奇怪, 水錶竟然壞了! 這種事應該很少吧 10/19 07:34
→ drkh: 甚至少之又少吧? 竟然讓我家碰上了! 10/19 07:35
→ dobyku: 你家之前有施工關水就可能轉斷了 10/19 10:01
→ drkh: 昨天叫修, 剛剛竟然就來了! 然後, 又是一件奇怪的事發生! 10/19 10:18
→ drkh: 水錶並沒壞! 水錶的前端濾網也沒堵住, 師傅只將與水錶前後端 10/19 10:19
→ drkh: 相連的那兩截短管, 把它們的 pachin (阻水黑色膠圈)換新, 如 10/19 10:22
→ drkh: 此而已, 就沒問題了. 師傅也說, 有時他也會遇到這種情形, 10/19 10:22
→ drkh: 用戶說壞了, 結果他拆下水錶再裝回, 什麼都沒動, 就好了. 10/19 10:23
※ 編輯: drkh (111.241.42.223 臺灣), 10/19/2021 10:26:29