推 CJhang: 三年內新成屋大樓的廚房排水嗎?10/22 23:42
是的
→ sdiaa: 不開伙有洗各類碗盤餐具都有機會塞~10/22 23:54
→ wild2012: 我覺得 你家可能是 排水管設計不良 沒救了...10/23 00:51
→ wild2012: 可以去工務局 調建築圖說 看看排水管怎麼走的10/23 00:52
→ wild2012: 我猜排水管大概就像是九彎十八拐 彎來彎去才會這樣10/23 00:53
→ wild2012: 唯一解法就是 打掉重用(十幾萬) 或著做明管(三~五萬吧)10/23 00:55
唉我想也是 ,現在最壞打算就每年定期請人通了
※ 編輯: id41030 (42.73.119.96 臺灣), 10/23/2021 08:09:28
推 core168: 你家在幾樓?10/23 08:44
7樓,總共15樓
※ 編輯: id41030 (42.73.119.96 臺灣), 10/23/2021 10:09:24
推 jorry111111: 9000怎麼殺到5000,是怎麼跟師傅講的?10/23 10:15
就跟他說9000我無法接受,真的太貴了,慢慢殺
推 rtoday: 七樓不太可能會塞,是不是樓下的問題10/23 10:36
可是我有疑問,如果樓下問題,那樓下怎麼不會塞呢?
推 tallet: 這次不要殺價通通看?10/23 12:46
※ 編輯: id41030 (42.73.119.96 臺灣), 10/23/2021 13:55:24
推 dxmax2001: 買高壓機自己定期保養吧,diy兩三次就回本了 10/23 14:01
推 CJhang: 我猜是管路施工時的問題 可能水泥塊掉下去卡住 或者是施工 10/23 14:53
→ CJhang: 時碰上什麼原因 剛好你家要做成太多彎角 不然怎麼只有你家 10/23 14:53
→ CJhang: 在堵 10/23 14:53
→ carlos10: 水泥加一,之前買新的透天,也是這樣,施工良心問題 10/24 13:46
→ carlos10: 不可能整棟只有你有問題,水泥細清亂衝堵在你那間管線 10/24 13:47
推 l1ll: 我覺得問題就在你家沒在用,如果有在用應該會改善 10/27 07:45