推 GOFEN: 家用的110V、220V 能相抵銷?11/16 18:22
→ GOFEN: 我沒聽過耶,我只知道碰在一起會跳掉,沒MCCB的還會爆炸11/16 18:22
→ vaper: 都是中文,但看不懂……奇文共賞11/16 19:30
→ markhbad54: 中性線請用同大小(8平方),地線可小一號。11/16 19:33
→ markhbad54: 在最差的情況,紅線全載、黑線空11/16 19:33
→ markhbad54: 就需要8平方的中性線11/16 19:33
請問這個非接地導線的負載,指的是零線要能承受最高負載的70%嗎???
→ markhbad54: 如果負載完美平衡,確實中性線電流可為零11/16 19:49
這樣來說我兩相都用15A的breaker,中性線就不可能大過15A了對吧?謝謝大大指教。
還有一個電箱,兩相都是20A的breaker,照理來說,5.5平方的中性線也是綽綽有餘了。
這樣我就放心了。感恩!
→ slimfat0202: 三相供電,每相差120度共360度...11/16 19:53
我用的不是三相,應該說是單相三線。只是我不曉得紅火線跟黑火線兩個不同的電源要怎
麼稱呼,所以才用兩相形容,希望專業人士看懂。
推 higger: 這個東西我從來搞不懂...11/16 20:34
下一篇回文中有專業人士wisdom大分享
推 ERT312: 你配電箱的breaker最大也才20A,5.5mm^2中性線當然沒問題11/16 20:49
謝謝各位大大專業的指教。本身非本科出身,只有點實作經驗。請來安裝衛浴的水電老師
傅也從旁指導過了。
我請過三個水電,有兩個在線徑的使用上就不及格,除了預算不足必須DIY之外,還有就
是有些師傅也未必真的照法規走,所以還是到此求教專家,希望能更安全
推 ballII: 你的規格高於最大電流 不擔心 未來若想知道究竟有多少電流 11/18 00:06
→ ballII: 流過那條電線 可以借「鉤表」來量 11/18 00:06
好哦,謝謝!再確認更安心