1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : d 2.問題描述(請詳述問題在哪): 爬文得知,+110V和-110V電流是可以互相抵消的。於是用了8.0平方紅火線、8.0平方黑火 線當電源,「5.5平方白色水線」出銅排。 但後來發現,+110V與-110V是不是在結合成220V時才會互相抵消電流?!兩路若是經由零 線到銅排出去也能抵銷嗎? 如果分電箱有2P20A,再加上1P15A(紅電源)跟1P15A(黑電源),都會經過各別的中性 線匯集於銅排,再由「5.5平方的水線」回1樓主電箱,這樣是不是會在銅排相加可能產生 30A的電流?還是抵銷產生較低的電流呢? 3.問題存在時間: 半年 4.照片連結: 暫無 5.其他 : 想請教5.5平方的水線是否夠粗,如果不行,有補救的方法嗎 已修改發問內容,希望能讓更多人容易參考 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.124.141.55 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1637033799.A.297.html ※ 編輯: jerry1019 (59.124.141.55 臺灣), 11/16/2021 11:40:56 ※ 編輯: jerry1019 (59.124.141.55 臺灣), 11/16/2021 11:42:38 ※ 編輯: jerry1019 (59.124.141.55 臺灣), 11/16/2021 12:05:50
GOFEN: 家用的110V、220V 能相抵銷?11/16 18:22
GOFEN: 我沒聽過耶,我只知道碰在一起會跳掉,沒MCCB的還會爆炸11/16 18:22
vaper: 都是中文,但看不懂……奇文共賞11/16 19:30
markhbad54: 中性線請用同大小(8平方),地線可小一號。11/16 19:33
markhbad54: 在最差的情況,紅線全載、黑線空11/16 19:33
markhbad54: 就需要8平方的中性線11/16 19:33
markhbad54: http://i.imgur.com/Pz3cgnZ.jpg11/16 19:37
請問這個非接地導線的負載,指的是零線要能承受最高負載的70%嗎???
markhbad54: 如果負載完美平衡,確實中性線電流可為零11/16 19:49
這樣來說我兩相都用15A的breaker,中性線就不可能大過15A了對吧?謝謝大大指教。 還有一個電箱,兩相都是20A的breaker,照理來說,5.5平方的中性線也是綽綽有餘了。 這樣我就放心了。感恩!
slimfat0202: 三相供電,每相差120度共360度...11/16 19:53
我用的不是三相,應該說是單相三線。只是我不曉得紅火線跟黑火線兩個不同的電源要怎 麼稱呼,所以才用兩相形容,希望專業人士看懂。
higger: 這個東西我從來搞不懂...11/16 20:34
下一篇回文中有專業人士wisdom大分享
ERT312: 你配電箱的breaker最大也才20A,5.5mm^2中性線當然沒問題11/16 20:49
謝謝各位大大專業的指教。本身非本科出身,只有點實作經驗。請來安裝衛浴的水電老師 傅也從旁指導過了。 我請過三個水電,有兩個在線徑的使用上就不及格,除了預算不足必須DIY之外,還有就 是有些師傅也未必真的照法規走,所以還是到此求教專家,希望能更安全
ballII: 你的規格高於最大電流 不擔心 未來若想知道究竟有多少電流 11/18 00:06
ballII: 流過那條電線 可以借「鉤表」來量 11/18 00:06
好哦,謝謝!再確認更安心 ※ 編輯: jerry1019 (59.124.141.55 臺灣), 11/18/2021 09:33:38 ※ 編輯: jerry1019 (59.124.141.55 臺灣), 11/18/2021 11:37:32 ※ 編輯: jerry1019 (59.124.141.55 臺灣), 11/18/2021 11:39:46 ※ 編輯: jerry1019 (59.124.141.55 臺灣), 11/18/2021 11:40:25