→ markhbad54: 中性線不是接地線 12/06 11:58
推 higger: 如果行的話你網路會搜出一大堆行的文章... 12/06 13:21
推 initialdand: 你說的中性接地線是因為老舊大樓沒拉地線,做法是電 12/06 14:31
→ initialdand: 箱那邊地線接中性,前陣子裝潢時間看到的作法是這樣 12/06 14:31
→ initialdand: ,我也不確定是否正確,自行在查證一下 12/06 14:31
→ markhbad54: 回一下3f:那叫"系統與設備共同接地"。 12/06 17:21
→ markhbad54: 法規確實有規定,現實上也是照著做, 12/06 17:21
→ markhbad54: 不接在一起才是違法的。 12/06 17:21
→ markhbad54: 但是那是房子本身有打接地線的情況, 12/06 17:21
→ markhbad54: 本篇房子沒有接地,不適用 12/06 17:21
→ a2018197: 的確沒看到有人推文討論過,或許只剩鎖鋁窗框試試了 12/06 23:01
→ pentw: 雖然接地線要接在建築地,但還是會跟中性線並聯 12/07 00:56
→ saram: 各位要注意電位差.這才是重點.電位差大就有危險. 12/07 06:20
→ saram: 同電位不等於無電位差.譬如你用氖燈探針,都不亮,但這樣不保 12/07 06:22
→ saram: 險. 12/07 06:22
→ saram: 迴路電流大就會出現電位差. 12/07 06:23
→ saram: 要老實一點.才不會闖禍. 12/07 06:23
→ wisdom: 直接回答原po,不可以。 12/07 08:46
→ wisdom: 但是你可以把壁插的第三孔拉線到電箱,在電箱中跟中性線連 12/07 08:48
→ wisdom: 接,這樣是合法且正確的方式,但不能在插座端把設備地線直 12/07 08:48
→ wisdom: 接跟中性線相接。 12/07 08:48
推 ce0336ce: 想辦法接熱水管呢? 12/08 16:02
→ saram: 旁門左道不可以. 12/09 01:55
推 atb: 接地線不行插到中性線去 12/12 12:47
→ pc022414: 漏電就知道利害了 02/19 23:53