→ saram: 看看室內配線圖, 是否有兩迴路負載相差過大? 12/13 14:31
→ saram: 一般家用電也是三線單相.也有這種困擾. 12/13 14:32
→ saram: 譬如廚房用超大,而且不幸和客廳使用一迴路,煮飯時間就 12/13 14:32
→ saram: 讓臥室與浴室的電壓升高. 12/13 14:33
→ saram: 小工廠式的用電,其實家用電也包含,因為廠電與家電都在一起 12/13 14:35
→ saram: 工廠裡也有很多110V設備,並不是全用220V 12/13 14:36
→ saram: 若很計較就請電工來查線,畫一張圖再研究分配問題. 12/13 14:37
我只想知道負載差距大,供應端要怎麼使之平衡,還是就直接讓電流從中性線流到地。
※ 編輯: Rockcheng (175.181.97.35 臺灣), 12/13/2021 15:42:42
→ j6ru04jo3: 現在可以修推文了喔? 12/14 09:38
→ Rockcheng: 抱歉,我沒看規定,我沒有修改原文 12/14 10:50
→ saram: 平衡和接地何干? 12/14 16:48
→ wisdom: 台電的一個變壓器會供應多戶使用,所以你家的單相三線跟你 12/16 09:04
→ wisdom: 的鄰居是共用同一個變壓器,如果負載嚴重不平衡,的確會導 12/16 09:04
→ wisdom: 致電壓偏移。但實際上你家那一點不平衡,在整個變壓器次級 12/16 09:04
→ wisdom: 來說影響很小,以變壓器為單位,下游的用電負載基本平衡即 12/16 09:04
→ wisdom: 可。也就是說,你家可能某一相110v用電負載比較重,但你鄰 12/16 09:04
→ wisdom: 居可能另一相用得多,整個社區十幾戶,整體來說多半還是平 12/16 09:04
→ wisdom: 衡的。 12/16 09:04
→ saram: 變壓器出線端有AB和0三個端.公寓入線也有三個端,你家線路也 12/22 13:21
→ saram: 是.請問三個地方的平衡都一致嗎?NO 12/22 13:22
→ saram: 不要忘了電線有內阻.而每一家庭的配線電流都不一樣. 12/22 13:22
→ saram: 譬如你房間不開燈也不用電器,但你客廳廚房又共用一組線. 12/22 13:23
→ saram: 這時候客廳的電壓就低於房間的. 12/22 13:24
→ saram: 簡單的說房間(兩個以上?)電壓會偏高. 12/22 13:24