看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : d.技術支援 2.問題描述(請詳述問題在哪): 最近想把房間的燈換成頂吸燈,也一並把電燈開關換成智能開關 開關配線如圖 https://i.imgur.com/pOiz9GL.jpg 因為想換成零火開關,圖中的白線是否為中性線?若答案為是該如何處理? 一端接開關一端纏起來?或接合處再接一條白線出來? 3.問題存在時間:最近 4.照片連結:https://i.imgur.com/pOiz9GL.jpg 5.其他 : -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 125.228.98.238 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1639490063.A.F30.html
howardcd: 我猜是,但是還是用電表量比較準12/14 22:57
jerry1019: 要裝下面這類東西嗎?12/15 04:21
jerry1019: https://i.imgur.com/QCtOnDP.jpg12/15 04:21
jerry1019: 我是裝在電燈上保留有線開關,我比較安心12/15 04:23
jerry1019: ,也保留了安裝便利跟使用彈性。12/15 04:27
jerry1019: 照你模式,那就把圖中白靈線「接」出來(12/15 04:42
jerry1019: 同一樓,要確認)。驗電筆也可以。12/15 04:45
jerry1019: 裝燈上還有個優點:確保是同一個迴路。12/15 04:52
我是買Yeelight的頂吸燈,本身就能遠端控制,不用再另外裝模組
sanwan: 你把這兩條白的分開,再看看附近110插座有沒有因此失效的12/15 08:03
sanwan: 就知道12/15 08:03
感謝建議,我會再測試看看 ※ 編輯: anchi0221 (27.53.132.212 臺灣), 12/15/2021 10:09:41