→ markhbad54: 冷氣迴路幹嘛裝ELCB12/16 10:32
→ markhbad54: 1.ELCB就是兩條線,火-火、火-中都可以12/16 10:32
→ markhbad54: 2.不建議,都肯花錢了幹嘛不補回電箱12/16 10:32
→ markhbad54: PS.工廠三相電的ELCB也可以不只兩條線,但那是工廠12/16 10:35
因為我看很多關於ELCB的說明
都建議應該要安裝比較安全
而且我這兩台冷氣都是用220專迴
我是希望在不拆裝潢下把接地線拉回電箱
但木工跟冷氣都已退場,也做完細清了
不知道補拉的話要不要拆冷氣電源線跟裝潢
才看有沒有其他替代方案
220V只有「+110火跟-110火」兩條
如果沒有中性線的話
2P的ELCB要怎麼感測回流的電流?
推 charles6305: 按照法規冷氣是要裝ELCB,但有很多因導致師傅不裝12/16 10:48
→ charles6305: 可以去搜一下 敘榮工作室的漏電斷路器原理12/16 11:00
我有看過這個網站的介紹後
大金冷氣的使用手冊確實也都有加註要安裝
所以才要求水電師傅安裝
→ charles6305: 如果當初木作內的走線有拉軟管,就拉得過。 12/16 12:35
當初水電只有拉一條軟管走電線
如果裡面塞了四條線好像也沒空間了吧
推 homway0302: 電源單三220 負載單相220 中性線要接哪?你知道自己在 12/16 12:55
→ homway0302: 說什麼嗎?
12/16 12:55
因為不清楚才詢問
所以在台電入戶沒有提供220電線的情況下
我這種應該是單相三線式的是嗎?
https://i.imgur.com/FYg6X6I.jpg
我看到有人分享是這樣寫
所以以為220V電源也應該要有中性線
推 bxxl: 漏電偵測只要一去一回電流一樣就好,220v應該是測兩條火線12/16 13:09
→ bxxl: 跟110v的火線-中性線構成迴路不同12/16 13:10
→ bxxl: 你用哪兩條線構成迴路,就是接這兩條來測12/16 13:10
謝謝解說
※ 編輯: alstonfju (60.250.23.29 臺灣), 12/16/2021 13:26:52
→ vaper: 奇文共賞…師傅不是不會做,是預算不夠12/16 15:42
不用自己在那裡腦補好嗎
上一個水電師傅是說「冷氣沒人在安裝的」
而不是「裝這個要另外收費」
→ markhbad54: 剛查了法規,室外引線至室內要裝ELCB。12/16 15:54
→ markhbad54: 而不是"冷氣"必裝ELCB12/16 15:54
推 chahaiue: 遇過新成屋。廠商來裝冷氣一送電ELCB就跳,後來換成一般 12/16 19:32
→ chahaiue: 的就ok12/16 19:32
→ pentw: 會跳就不正常,換成一般就像眼不見為淨一樣12/16 22:08
確實我看會跳很多時候是迴路有有串接其他插座造成的
推 jerry1019: 無論接地或ELCB,都是為了避免漏電上新聞吧?!12/17 05:01
→ jerry1019: 沒接地,工程浩大都放棄。沒接地線,接旁邊12/17 05:04
→ jerry1019: 聊勝於無(什麼情況?線要多粗?待專家)。12/17 05:06
→ jerry1019: 不拉接地,用ELCB加強防護很好呀!只是若有12/17 05:09
→ jerry1019: 漏電或電源被接到其它迴路的情形,就會一直跳。12/17 05:11
→ jerry1019: 若預算夠,就能排除萬難,若不夠,就換回NFB12/17 05:16
→ jerry1019: 接地的部分想借問專家:既然只是要導流出去12/17 05:20
→ jerry1019: 避免電死人,線徑也能較細,那共用也行嗎?12/17 05:21
→ jerry1019: 如果接地也要看負載(線徑),怎麼評估呢?12/17 05:23
其實我是擔心如果把接地直接鎖在陽台鐵窗上
萬一漏電時,會不會變成碰到鐵窗就觸電
原本是碰到冷氣會導電,裝了之後風險會因為鐵窗範圍而變更大
※ 編輯: alstonfju (112.78.74.125 臺灣), 12/17/2021 20:04:17
謝謝,這張圖我以前有看過
不過沒有講到220V就是
所以照上面bxxl的說法
電箱-ELCB-火線(+110)-電器-火線(-110)-ELCB-電箱
這樣的路徑看起來沒有問題
※ 編輯: alstonfju (219.68.168.198 臺灣), 12/18/2021 01:03:47