→ markhbad54: 先裝居家監視器?12/18 17:21
請問是要觀察外出時燈的狀態嗎?
→ Keade0325: 電壓不穩 跳電?12/18 22:16
是指不在家的時候曾跳過電嗎?
但開燈之後就都會是正常的
推 higger: 開關老舊?12/18 23:08
是剛裝潢好的新屋QQ
※ 編輯: happyfeet (220.133.130.246 臺灣), 12/19/2021 00:58:45
推 higger: 這要看接線了吧~先不考慮IC異常的因素~你想一下從第二段開12/19 03:27
→ higger: 始時~你是不是會先開某個開關?有可能接線導致~你開那個開12/19 03:28
→ higger: 關~視同開這個開關的第一段~12/19 03:29
→ higger: 你最好先去找一下別人的接線影片~這控制IC的接線邏輯不難12/19 03:30
先謝謝h大!
昨天突然發現另一顆控制IC也有類似的問題,的確像是h大說的,先開了另一個開關後,第?
G段就會跳過。
set回到第一段了才對?
※ 編輯: happyfeet (220.133.130.246 臺灣), 12/19/2021 11:35:32
推 higger: 應該5分鐘後就會reset了~如果真是線路問題~你應該可以隨時12/19 13:46
→ higger: 測試~不會是偶爾出現~要自己解決的話~你終究還是得爬上去12/19 13:47
→ higger: 看接線~查線~看懂接線的邏輯~12/19 13:48
了解~因為這其實是裝潢水電師傅接的線,請問可以從接線圖確認什麼地方嗎?或是直接請
推 higger: 如果有師傅幫忙~讓師傅去弄就好~如果沒有或師傅隨便~12/19 17:24
→ higger: 那你可以確保該IC接的線是單純兩開關一燈~都接在IC上對應12/19 17:25
→ higger: 的位置(所以接的邏輯你要先建立)12/19 17:27
→ higger: 接線圖不一定可信任~因為圖只是圖~遇到異常的是你的實際12/19 17:28
推 higger: 甚至你可以換一顆~那種達成一燈三段的~也才100多~12/19 17:32
如果接到IC的電線還有接到別的燈源,是不是會有問題?
其實已經有換過兩次新的控制器了,沒有改善QQ 還是要換不同廠牌的試試看嗎?
再請問~如果是接線問題,有可能是偶發的嗎?
※ 編輯: happyfeet (220.133.130.246 臺灣), 12/19/2021 19:32:39
→ jetzake: 所以是客廳和門口都有開關可以控制這個燈對吧?12/19 22:11
對!
→ jetzake: 如果是這樣 有可能是雙切開關的接線法造成的12/19 22:12
→ jetzake: 可以用關鍵字估狗一下 「雙切開關的接線」12/19 22:13
→ jetzake: 其中一種接法會讓水火兩線翻轉輸入12/19 22:13
→ jetzake: 而這種IC控制的多段開關 是有要求水火線不能接錯的12/19 22:14
請問接錯的話燈還會正常亮嗎?還會照正常的段數嗎?
※ 編輯: happyfeet (220.133.130.246 臺灣), 12/20/2021 00:07:29
→ jetzake: 這不一定 畢竟我也沒真的遇過這種狀況 12/20 01:11
→ jetzake: 這類開關的標示 有些會標水火線 12/20 01:13
→ jetzake: 有些會標「開關只能接在特定一條線上」12/20 01:13
→ jetzake: 拆開來看的話 裡面是通常一顆邏輯IC和兩顆繼電器12/20 01:14
→ jetzake: 不過這個線路倒沒有硬性規定怎麼做 所以不好判斷12/20 01:15
→ jetzake: 不過 既然你說換過幾次這個開關 就很難認為是開關壞掉12/20 01:17
→ jetzake: 而燈具本身也會亮 也不太能說是燈具的問題12/20 01:20
→ jetzake: 算來算去也就是接線問題了 試著問問看吧?12/20 01:20
好的,我們再請師傅確認一下水火線的接線!謝謝
※ 編輯: happyfeet (42.72.26.0 臺灣), 12/20/2021 13:06:47