看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (b) 2.問題描述(請詳述問題在哪): 四層樓老公寓,位於三樓 同一次洗澡,每次開水水量大小會不同 第三次開水偶爾會發生特別小的情況 頂樓有裝加壓馬達(直接裝在水源,冷熱水都會加壓) 熱水特別小時,往冷水方向轉一點點,水量變大但也沒熱水了 熱水特別小時,加壓馬達也有啟動,但水量就是從小—>中,平常是中—>大 但過五分鐘後第四次開水,熱水水量又回到中—>大 想請問水量為何短時間會這樣忽大忽小 ps.熱水器為瓦斯熱水器,沐浴龍頭也換成出水量大非恆溫式的龍頭,熱水器水量也是調 到最大的狀態 ps2.另一間浴室沒有這個問題,水管三年前全部更新,洗澡時間偏晚,且只有一人居住, 應是沒有搶水問題 3.問題存在時間: 隨機出現,約兩三個禮拜一次 謝謝! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.139.155.13 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1640250153.A.3CB.html ※ 編輯: Tuyl1320 (223.139.155.13 臺灣), 12/23/2021 17:11:00
ajax4444: 洗衣機、濾水器正在用水 12/25 00:47
Tuyl1320: 沒有耶,同一時間沒有在使用QQ 謝謝回覆 12/25 18:05
valgia: 加壓馬達故障?要檢修調壓力或換新的 12/25 23:59
Tuyl1320: 加壓馬達是有啟動運作的喔,感覺上是突然源頭水流變小, 12/26 09:47
Tuyl1320: 但約五分鐘後又正常,只有這間廁所會有這個問題,謝謝回 12/26 09:47
Tuyl1320: 覆 12/26 09:47
chapters: 兩間浴室的蓮蓬頭交換試試 12/26 14:54
Tuyl1320: 謝謝 會來試試看 12/26 23:00
saram: 最笨方法是用桶子接熱水,別開冷水. 12/28 22:45
saram: 然後再加冷水. 12/28 22:45
saram: 因為你兩邊開會奪去熱水管的水壓,造成火力降低. 12/28 22:46
saram: 頂樓浴室常有這問題. 12/28 22:47
saram: 主要都是水壓不足造成. 12/28 22:47
saram: 不然你裝一個加壓馬達. 12/28 22:47
Tuyl1320: 有裝加壓馬達,水小時也有運作,沒有兩邊都開,只有我一 12/29 00:46
Tuyl1320: 人住,除非有其他世界的室友… 12/29 00:46
saram: 如果開一邊還水壓大小變化那真的要注意熱水器堵塞. 12/29 03:11
Tuyl1320: 謝謝 我再檢查熱水器看看 12/29 09:51