透天門口的水溝一直有涓涓細流: https://i.imgur.com/EBTTBgb.jpg
https://i.imgur.com/YuDxW79.jpg
使這期和上期的水費增加一倍,這個水是 乾淨的,初步研判應該是自來水廠進來後 在某個地方又回流出去?二樓以上已檢查 無漏水,且應該也不是從這裡排出(在涓涓 細流發生之前,水溝是完全乾燥的)。 想請問可能是哪裡的問題?一樓有一個馬 達,將水打上頂樓的水塔。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.227.202.101 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1641234330.A.14F.html
happyptt: 這看起來是排水管口,那看是不是跟水有關的器具壞了,從 01/04 07:21
happyptt: 它的排水口排掉,像飲水機等 01/04 07:21
Prokennex: 找到來源了,是太陽能板與熱水箱的連接處,的管子破掉 01/04 16:02
Prokennex: 導致水漏出,從頂樓的排雨(水)溝流下,至門口水溝排出 01/04 16:02