看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ☆★電氣危險性高,DIY請注意安全;若無相關知識,請勿自行處理★☆ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (D)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): https://i.imgur.com/h7Wj7MM.jpg 目前我家樓上的電箱為 左一總開關50A,左 110V,中 中性線,右 110V 左二冷氣開關一,接兩台冷氣 右二110V 右三冷氣關開,接一台冷氣 想改成滑軌+保險絲型的 原本是打算用士林BHA,但賣家跟我說冷氣跟總開關不建議用BHA 所以有考慮德製西門子,朋友有給我一個2P 20A的陸製西門子。淘寶也不介意 我手頭是有一個西門子2P 50A保險絲座,會當作總開關 1.請推薦適合接冷氣32A的滑軌式無熔絲開關,或者西門子跟士林皆可? 2.中性線的部分會買一個銅排,總開關一次側跟110V二次側都接在上面。不知道會不會有問題? 3.問題存在時間: NOW 4.照片連結: 上面已附 5.其他 : 因為想從總開關二次側分接出去音響專線,所以選用保險絲型的 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.246.34.58 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1641628726.A.421.html
n64n64: 1.士林 2.不會有問題 怕電壓不穩請購買穩壓器 01/10 10:32
AerobladeIII: 謝謝,後來有其他店家建議我改為2P20A三個各接一台 01/10 12:15
AerobladeIII: 冷氣。我在繼續做功課 01/10 12:15
n64n64: 一般我們水電也是都1台冷氣接一個開關 這樣才不會1台壞掉 01/10 19:12
n64n64: 其他的冷氣都沒電可用 但是也是要考慮電箱空間是否夠用. 01/10 19:15
AerobladeIII: 誠如N大所言,空間是個硬傷,尤其我還想再增加NFB 01/10 19:40
AerobladeIII: ,所以才考慮用MCB來取代傳統BH型 01/10 19:40