作者rtoday (rtoday)
看板FixMyHouse
標題[電氣] 加熱棒漏電判斷
時間Sun Jan 30 15:15:46 2022
因為家裡的太陽能熱水器一直跳電,而且是漏電的跳電
今天拔開後觀察
電源部分沒有積水
ELCB又不跳電了
也就是查不出任何問題
現在電源又能正常供電給太陽能熱水器了
但是似乎沒有在用電加熱
加熱棒規格是220V 4KW
https://i.imgur.com/LFZoUwo.jpg
正常來講
AG電壓為110V
BG電壓為110V
AB電壓為0V
這是我量測正常的狀況
今日測量
AB電壓110V
AG 110V
BG 0V
這種情況是屬於電線故障
還是加熱器故障
因為這是220V的,所以要請水電來查修比較保險
只是這算是哪方面的故障造成漏電?
ELCB已經漏電跳了幾次了
加上我又自己測試幾次
請問他的壽命,若現在按下測試扭都還是正常會跳開
這樣是堪用還是換新的ELCB比較保險
問題2
加熱面板沒有資訊
這是哪一方面的問題?
昨天漏電跳電後,重開啟電源還有資訊
今日開啟電源就完全沒資訊
只有電源亮著
已經確認感溫棒有插進去了
https://i.imgur.com/0SBIsY4.jpg
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.138.219.171 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1643526948.A.C01.html
推 gggping: 加熱棒水垢短路,換一支新的沒多少錢 01/30 15:43
→ elfwind: B出問題,一般220是AB=220, AG/BG=110,你的B直接漏到地了 01/30 19:39
→ elfwind: 你在短路有問題後又接上去試,小心把控制板燒了 01/30 19:41
→ jerry1019: 我看了YT仍測不出好壞,最後直接換 01/30 20:49
→ n64n64: 你用錯了 要用歐姆檔來測量電熱棒端子有沒有接地 01/31 13:11
→ n64n64: 電源關掉 然後 Ag或bg 測量有沒有導通 有導通就是壞掉了 01/31 13:14
推 dobyku: 有些稍微爆開你看不到 01/31 17:03
→ visionary667: 要用高阻計量 02/01 20:53