透天頂樓安裝加壓馬達KQ200N 沒開水龍頭就不會運轉 這應該正常現象,表示家裡沒漏水 但昨天開始,打開水龍頭後 水量卻忽大忽小,冷熱水都會 去頂樓看,外觀都正常 但在水龍頭持續開啟下 加壓馬達會一直轉轉停停 可能是這樣導致水量忽大忽小 (還是轉轉停停是正常現象?) 請問比較有可能哪裡出問題? 有辦法自己處理嗎? 雖然買不到一年還在保固內 但要排休假請師傅來較麻煩 故來請教一下,謝謝,感恩! (會跟天氣變冷有關?還是巧合?) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 219.71.187.4 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1645338135.A.7A3.html
tacomake: 用水的時候,馬達間歇啟動。 02/20 14:31
smove: 最近剛DIY修好了KQ200N的走走停停的問題,病因是流量開關 02/20 19:12
smove: 故障,網拍買一顆新的換上就恢復正常了,木川官網有故障排 02/20 19:12
smove: 除的資訊可以參考 02/20 19:12
sanwan: 我也換過,蝦皮買流量開關就好,youtube看一看就會換了 02/20 20:17