作者tacomake ()
看板FixMyHouse
標題[水系] 加壓馬達KQ200N開水後轉停
時間Sun Feb 20 14:22:13 2022
透天頂樓安裝加壓馬達KQ200N
沒開水龍頭就不會運轉
這應該正常現象,表示家裡沒漏水
但昨天開始,打開水龍頭後
水量卻忽大忽小,冷熱水都會
去頂樓看,外觀都正常
但在水龍頭持續開啟下
加壓馬達會一直轉轉停停
可能是這樣導致水量忽大忽小
(還是轉轉停停是正常現象?)
請問比較有可能哪裡出問題?
有辦法自己處理嗎?
雖然買不到一年還在保固內
但要排休假請師傅來較麻煩
故來請教一下,謝謝,感恩!
(會跟天氣變冷有關?還是巧合?)
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 219.71.187.4 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1645338135.A.7A3.html
→ tacomake: 用水的時候,馬達間歇啟動。 02/20 14:31
推 smove: 最近剛DIY修好了KQ200N的走走停停的問題,病因是流量開關 02/20 19:12
→ smove: 故障,網拍買一顆新的換上就恢復正常了,木川官網有故障排 02/20 19:12
→ smove: 除的資訊可以參考 02/20 19:12
推 sanwan: 我也換過,蝦皮買流量開關就好,youtube看一看就會換了 02/20 20:17