※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型: 技術支援 2.問題描述(請詳述問題在哪): 房子是超過四十年的五層老舊公寓 這間公寓和隔壁棟公寓中間的矮牆有大約30公分縫隙 兩棟中間的牆壁不是緊黏著的 之前有請師傅將頂樓兩棟中間的牆壁 用水泥瀝青防水布之類的東西補強 也有在頂樓搭建雨遮 防止下雨的雨水滲進兩棟之間的牆壁縫隙 https://imgur.com/FXQyv2t https://imgur.com/WMmyrG1 但近兩年地震頻繁 導致下大雨時,中間其中一層樓 在牆壁變電箱位置會有水流出來 https://imgur.com/fn14C9z 有找三位師傅來看 第一位看到就搖搖頭說他不會做 第二位是打算在頂樓兩棟中間原本有補水泥的矮牆補強 第三位建議整個變電箱換位子改成明管 再另外抓漏 但他沒辦法處理抓漏,要我另請高明 想聽聽版友的意見~ 是否因為外牆縫隙太狹窄人無法爬出去施工 而讓這個工程變得很難執行呢 如果只從頂樓矮牆補強 是不是沒幾年地震造成牆壁裂縫 又會漏水呢 請教利害鄉民的經驗分享 看有沒有更好的處理方式 謝謝! 3.問題存在時間:幾年吧 4.照片連結:附在上面 5.其他 :歡迎站內信 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 211.23.66.181 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1645422416.A.1B7.html
markhbad54: 樓上找塊帆布蓋起來 02/21 14:15
chapters: 可以觀察一下電箱裡面的水是怎麼來的,有時候只是順著頂 02/21 15:27
chapters: 樓馬達的電線流下來 02/21 15:27
mimily0504: 同樓上,頂樓水塔用電,電燈管線看是否有漏水沿著管 02/21 21:07
mimily0504: 線到電箱 02/21 21:07
saram: 那不是變電箱.是公共開關箱. 02/28 08:45
saram: 流水原因可能是你水塔電線用管子積水 02/28 08:46
saram: 有一根管子從這裡通往水塔上.水塔區出線處有雨水跑進去 02/28 08:47
saram: 叫人上去查看. 02/28 08:47