作者happyptt (happy)
看板FixMyHouse
標題[電氣] 士林電機的漏電斷路器
時間Mon Feb 21 16:41:48 2022
※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※
※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※
☆★電氣危險性高,DIY請注意安全;若無相關知識,請勿自行處理★☆
﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉
1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : ()←請填入
2.問題描述(請詳述問題在哪):
請問一下,士林電機的漏電開關好不好用啊?
前陣子漏電開關跳掉,一直不知為什麼
也沒有常跳,檢查沒問題就復原繼續用
但最近遇到它又跳了,而且一直跳
現象是這樣的
我的吸塵器接15米動力線,插上牆上插座,啟動就跳了
但牆上走的不是漏電開關那一路
而且牆上的那個沒有跳,還是可以用吸塵器
後來我試拿掉動力線直接插牆,也沒跳掉
兩個完全不同的迴路及開關,
居然會在漏電斷路器一直跳
而且還要接動力線
目前發現只要改換斷路器位置
它就不會跳了
白話一點,漏電斷路器接在火1,
插座斷路器接在火2,那就不會跳
都在火1或火2(滙流排奇數,或偶數),
且有接動力線時,啟動吸塵器就會跳了
有沒有特殊要注意啊?
Ps, 吸塵器是Dewalt 581(可吃電池也可插電)
3.問題存在時間:s8茖贂 1
一天
4.照片連結:
請在此附上問題相關的照片連結(請用ctrl+Y消除此列)
5.其他 :
請在此補述您的問題其他可供補充的狀況(請用ctrl+Y消除此列)
-----
Sent from JPTT on my iPhone
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.71.214.219 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1645432910.A.592.html
→ markhbad54: 中性線接在哪裡? 02/21 20:55
→ happyptt: 中性線就漏電開關的有回到漏電斷路器再由漏電斷路器本身 02/21 23:35
→ happyptt: 中性線接到中性線排,無漏電的就直接接中性排 02/21 23:35
→ markhbad54: 吸塵器、延長線有拉開嗎? 02/22 06:11
→ markhbad54: 捆成一團可能造成電磁干擾 02/22 06:11
→ happyptt: 這個問題有想過,我也覺的是(它在地上當然不可能全部不 02/22 06:49
→ happyptt: 重疊),但我比較好奇,為何不同迴路會跳,真的怪怪的 02/22 06:49
推 tomap41017: 找水電抓看看 02/23 00:35