作者lfd456525 (DoXnAeQ)
看板FixMyHouse
標題[水系] 住家水塔加壓馬達及水龍頭疑問
時間Sun Feb 27 12:05:07 2022
※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※
※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※
﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉
1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (b)修繕
2.問題描述(請詳述問題在哪):
剛搬來半年,想詢問住家頂樓加壓馬達產生的水錘聲、水龍頭異音該如何解決?
新屋為連棟3層樓透天,買的時候沒有考慮到隔音問題,因為左右比鄰有幾次都被投訴聲音
太大,但我也有聽到隔壁的用水聲音…現在只好先解決自己,目前已知頂樓會有水錘聲,關
掉馬達則沒有聲音,但是水壓逐層變小(或許也是個方法),不知有無可以自行改善的方法
呢?
加壓馬達如果底部安裝隔音墊有沒有效果?因為加壓馬達啟用時,2、3樓都聽得到與水泥樓
板共振聲音。
水龍頭異音是只要1樓廚房開水、2樓洗澡及臉盆開水就有異音,臉盆龍頭是淘寶買的有在想
是否換靜音陶瓷芯,是否有人有經驗?
3.問題存在時間:
半年
4.照片連結:
附上影片連結
水龍頭異音
https://youtube.com/shorts/mPvHkFuErrM?feature=share
頂樓加壓馬達水錘聲
https://youtu.be/d1azfE2VAqY
5.其他 :
無
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.232.69.47 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1645934709.A.112.html
推 e992329: 這個傳統機械式的加壓馬達可以換掉 02/27 15:40
→ e992329: 變頻恆壓機是唯一選擇 02/27 15:41
推 YeeKang: 要不要試試看改成用流量來啟動 02/27 19:21
→ e992329: 機械式的沒有流控開關,電子穩壓才有 02/27 19:56
→ utamaru: 裝個水槌吸收器 加壓馬達下面墊橡膠墊 02/27 23:16
→ d12345631: 換穩壓電子馬達 03/20 09:00
推 ilikegoodgod: 現在還有人裝這種數十年前用的加壓機喔! 12/22 11:05
→ ilikegoodgod: 水龍頭底下的閥轉小一些,自行測試到聲音最小的狀態 12/22 11:07