→ elfwind: 1.改1開控2燈的雙切,天花板上接線即可, 2.改2開控2燈,要 03/06 18:45
→ elfwind: 各拉線給另一個開關,看你是要怎麼控制 03/06 18:46
推 e992329: 你要做雙切要拉線比較麻煩,我建議你把工作燈的線路改到 03/06 20:14
→ e992329: 浴室燈,這樣浴室燈在外面開關,原本的浴室燈線路就包一 03/06 20:14
→ e992329: 包不要用了,裡面的開關也不要用了,這樣最直覺 03/06 20:14
→ mms198316: 回elfwind大,所有我把2條火線對接再接到電燈,2條零線 03/06 22:17
→ mms198316: 對接再接電燈,這樣就可以2控開1燈了嗎? 03/06 22:17
→ mms198316: 回e992329大,這個我有想到,只是覺得裡面的開關不用 03/06 22:18
→ mms198316: 有點可惜了 03/06 22:18
→ e992329: 你不補拉線的狀態下是沒有辦法做雙切的,你這種接法兩邊 03/06 23:42
→ e992329: 都可以開沒錯,但只要一邊是開啟的另一邊就關不掉 03/06 23:42
→ mms198316: 好的,謝謝大大的回覆 03/07 06:40
→ elfwind: 抱歉,我的法1還是少一條控制線,且是同時開2燈的雙切,因為 03/07 19:17
→ elfwind: 一般火線在開關側,所以要動都要額外拉線,都要拉的情況下, 03/07 19:20
→ elfwind: 還是直接把門口的換成2個開關,廢除衛浴內的較佳 03/07 19:20
→ e992329: elfwind 大,我就想說你方法1應該沒辦法XDDD 03/07 19:35