※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ☆★電氣危險性高,DIY請注意安全;若無相關知識,請勿自行處理★☆ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : ()←請填入 d.技術支援 2.問題描述(請詳述問題在哪): 請見下面附圖,水電師傅把220V的其中一條火線拉到原本的110V插座,使得插座變成220V 並且這2個迴路都有其他電器/插座在使用 請問這樣會有下列疑慮嗎? 1. NFB電流不平衡? 2. 當其中任一個NFB壞掉時,對此插座上220V電器的影響? 3. 其他我沒想到的,請賜教 3.問題存在時間: 1星期 4.照片連結: https://imgur.com/a/2g0ka3b 5.其他 : -- -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.230.27.118 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1646594363.A.C00.html
e992329: 1、沒有問題的,家用電安培數小,平不平衡的問題其實可 03/07 09:21
e992329: 以忽略掉2、其中一個故障就無法形成迴路,不能用而已不 03/07 09:21
e992329: 會有問題。如果你有疑慮的話把原本110那條火線也一起改 03/07 09:21
e992329: 到220開關就好了 03/07 09:21
danielu0601: 有個問題是其中一個跳掉還會有電 如果忘記關另一個處 03/07 11:03
danielu0601: 理的時候可能會被電到 03/07 11:03
markhbad54: 在電盤註記一下 03/07 13:22
numberX: 所以如果電流大,不平衡就會變成問題囉? 03/08 00:57
ancca: 一般民宅不是單相三線、怎麼會不平衡? 03/08 21:35
ancca: 不是都單相三線 03/09 06:33
numberX: 我是指對單一220v NFB而言,電流會不平衡嗎? 03/09 12:12
saram: 從A出從B入,電流只有一相,哪會不平衡? 03/12 03:36
saram: 那綠色的地線它根本只是安全接地,又不耗電. 03/12 03:37
saram: 最好兩線都從220VNFB出啦 03/12 03:37
saram: 這樣很危險 03/12 03:37