看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ☆★電氣危險性高,DIY請注意安全;若無相關知識,請勿自行處理★☆ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (e)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 廚房的插座是三孔的,微波爐 & 烤箱的插頭也是三孔的,想找轉接頭有開關方便不使用時 關掉,結果發現一開一插都只找得到 3p 轉 2p 的,接地線要自己另外接,但是插上插座就 沒辦法再把接地線接到第三孔了... 變成只能選擇多開多插的形式好像就有 3p 插頭,或是要用帶開關的延長線,但是我就只有 一個電器要插,很好奇真的沒有一開一插附開關 3p 進 3p出的轉接頭嗎? 3.問題存在時間: n/a 4.照片連結: 一開一插只找得到這種,背面插頭是 2p 的,接地線要自己接 https://i.imgur.com/Ds1DtTv.jpg 5.其他 : n/a -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.243.144.117 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1647437945.A.EAF.html
bigbow719: https://i.imgur.com/ta4B1wU.jpg 03/16 22:11
bigbow719: 我家用這種 03/16 22:11
deltaz: 高功率的不適合吧 03/16 22:16
kakashi45232: 找水電或自己用明盒拉開關改線路 應該可以做到 03/16 23:34
vwpassat: Cooper TR274W 03/17 01:05
vwpassat: https://reurl.cc/qOA8lD 03/17 01:05
shangrila: https://i.imgur.com/fVjakVx.jpg 03/17 02:41
shangrila: 買這個自己改啊 03/17 02:41
shangrila: 火線先進單切開關再進3P插座一樣可以靠開關控制插座 03/17 02:43
elfwind: 樓上我也有想到,但有一個問題,一般這種單/雙切都是給電燈 03/17 19:25
elfwind: 使用,用在大功率電器上,會不會有問題? 03/17 19:26
arcofbu: 待機電力應該不多,需要這樣開開關關嗎? 03/17 21:25
meya: 五金行有賣附開關的插座,舊插座拆下,裝新插座上去 03/17 22:49
admirer: 台芝有出20A帶開關的插座 而且電線是用鎖的 比用夾的安全 03/18 15:19
shangrila: 國際牌單切開關一般都標300Vac 15A單一電器使用不至於 03/19 00:37
shangrila: 出問題 03/19 00:37