作者hclin1026 (不要宅下去)
看板FixMyHouse
標題[電氣] 新買的房子有的無熔絲開關會跳脫
時間Fri Mar 18 16:25:58 2022
﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉
1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : ()←請填入
b 或 e
2.問題描述(請詳述問題在哪):
最近剛裝潢好全新的房子也入住幾天,
裝潢時一開始就請水電師傅另外拉電線並在系統櫃上裝設插座以便日後使用
裝潢好驗收檢測時只有用電表量電壓是 110V 用手機充電器也可使用。
最近在使用時才發現 師傅裝設的插座
不管是用電風扇,收音機或烤箱...只要一接上,開開關就會使電箱裡的無熔絲開關跳脫
我有發現同樣是那個開關控制的另一組插座(是建商原本就做好在牆壁上的)
不管使用甚麼電器(電風扇,收音機或烤箱)都不會使那無熔絲開關跳脫
而水電師傅裝在系統櫃上的則只能充手機的電,其他電器都不能用
我自己上網查發現電箱裡的無熔絲開關好像是有漏電斷路器的,長得像
https://tinyurl.com/nxhfrbnf
另外再查網路上的資料,覺得可能是發生向下列網頁描述的第一種狀況
https://www.courcasa.com/p/GVz
一 原本的迴路誤接
1. 想請問這裡的先進 就我描述的情形 可能真的是迴路誤接嗎
2. 因為之前找的水電師傅一直連絡不上
請問如果這樣另外去請其他師傅協助處理處理上會很困難嗎?
需要拆開或破壞裝潢嗎? (願意另付工資/材料費用)
3.問題存在時間:
發現約1周
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 117.56.160.1 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1647591964.A.C82.html
推 e992329: 師傅漏電斷路器接錯線才會一用電就跳 03/18 16:37
→ e992329: 迴路的零線要接進去斷路器,斷路器出來的那條再接上銅排 03/18 16:39
→ e992329: ,會用電就跳就是迴路的零線直接接上銅排 03/18 16:39
→ e992329: 你同一組建商給你的接線正確,所以用的時候不會跳,他後 03/18 16:48
→ e992329: 來做的那組一定插錯地方 03/18 16:48
→ e992329: 不用拆裝潢,電箱裡面的零線換個位置就好了 03/18 16:49
→ e992329: 以下是我猜測的狀況 03/18 18:37
→ e992329: 建商給的a迴路接線正確,裝潢的b迴路接錯 03/18 18:44
→ e992329: 你可以打開箱子檢查一下 03/18 18:44
→ e992329: 只要把b迴路的改這樣應該就好了 03/18 18:46
推 Rich0857: 樓上專業 03/19 01:46
推 markhbad54: 一樓用心 03/19 08:31
推 chapters: 推推 03/20 06:10
→ hclin1026: 謝謝一樓用心指導... 03/23 15:55