推 GLUESTICK: 那位水電師有原則呀 不知道原本的線裡面有無破損或是已 03/18 19:34
→ GLUESTICK: 經接過 整條完整的才穩妥 03/18 19:34
推 e992329: 本身是做水電的,非常討厭這種敗壞水電名聲的人 03/18 19:58
→ e992329: 為了多賺一點被人po上來抱怨有值得嗎 03/18 20:00
→ e992329: 這個師傅講話就很明顯在話術,我就不相信他做裝潢場的都 03/18 20:02
→ e992329: 不用接線XDDD 03/18 20:02
推 ERT312: 無良水電+1 說不定原本的線沒問題 重拉的線反而出現破皮 03/18 20:54
推 badiverson: 真好賺 03/18 21:52
推 jerry1019: 如果每組插座都一線到底,不就一堆電管 03/18 23:54
推 dxmax2001: 這位師傅不能接線就下面一位~ 03/19 03:18
推 ACE520: 建議整條線重拉 接線不好很容易線阻抗變大容易發燙 03/19 05:10
→ ACE520: 如果電流過大 你用接線在管內拉扯 很容易有意外風險 03/19 05:14
→ ACE520: 況且用接的需要用tape包線很佔管線內空間 不利未來擴充時 03/19 05:16
→ ACE520: 的拉線空間 03/19 05:17
→ e992329: 提供現場照片比較清楚,因為明線說不接線真的很怪 03/19 08:18
→ markhbad54: 管內不接續,接續處要做出線盒 03/19 08:24
推 e09818: 沒圖不知道,第一種:地面生出來的插座原本的線夠長到牆 03/19 09:24
→ e09818: 壁,那你地面只會有明管,接線盒在牆壁上或靠牆的地板上 03/19 09:24
→ e09818: 第二種:插座原有的線不夠到牆壁,那你地面上就會要先有 03/19 09:24
→ e09818: 一個接線明盒,再接管&線到牆壁上做一個插座,這是線不夠 03/19 09:24
→ e09818: 長到牆的狀況,地面除了會有管還會有一個接線盒 03/19 09:24
→ as51013: 明管直接接線沒差吧!用另一種接線法不會有一個頭 03/19 13:05
→ as51013: 維修不會很困難,那個插座不要插太多加熱製冷的電器就好 03/19 13:05
→ e09818: 管內沒記錯的話是不能接線的 03/19 13:11
推 jiankein: 照片拿出來比較準,現在都是紙上談兵 03/19 16:10
→ vaper: 來喔,開始鞭~~~ 03/19 22:05
→ vaper: 沒圖,就別說了,到時打臉是誰都說不定... 03/19 22:06
推 fifybl: 看文章的敘述比較像是沒有要配管 打算直接明線固定在牆上 03/20 13:22
→ fifybl: 接明盒? 那是可以的 但比較不整齊 03/20 13:22
推 ERT312: 這種例子續接的接點一定在暗管之外 這都還要照片才能判斷 03/20 15:13
→ ERT312: 我也是醉了 宅水電有一集就是做插座客變改位的 要整條重拉 03/20 15:14
→ ERT312: 才能做? 騙騙不懂的業主還行 在網路上說會笑死人 03/20 15:15
→ sunlover: 謝謝樓上各位水電專家的意見,接點是在暗管以外,已傳 03/20 19:10
→ sunlover: 照片與某位推文的專家確認接線可行,但仍謝謝各位讓我 03/20 19:10
→ sunlover: 學到很多! 03/20 19:10
推 kivenQQ: 出線位置可以先拉到明盒,在明盒內續接即可 03/21 18:09