→ shangrila: 你第三張圖那個應該是漏電03/21 18:12
→ admirer: 從你模糊的照片看起來出問題的220迴路好像是用2.0單芯線03/21 18:33
→ admirer: 雖然應該不是主要問題點 但220一般好像都用5.5絞線03/21 18:34
這好專業 我們研究一下,謝謝
→ admirer: 題外話 水電好像不太喜歡收別人屎尾 找半天結果是小問題03/21 18:39
→ admirer: 正常報價業主說小問題怎麼收這麼貴 常常耳聞這種案例03/21 18:40
推 howardcd: 照片最後兩張是舊線,想必水電當初拉不過就直接用舊線沒03/21 19:08
→ howardcd: 換03/21 19:08
扯!! 請問怎麼判斷這是舊線的?
是因為那條有點膚色的線應該要是白色的嗎?
他們説有上油什麼的 我本來以為看起來舊舊的正常@@
推 ERT312: 我就說好好的沒事不一定要重拉線 重拉線通常是要擴充電流03/21 19:52
→ ERT312: 容量 這裡有很多人非常推崇重拉線 好像翻修重拉就是安全03/21 19:53
→ ERT312: 我就說了 有時候原本沒事重拉拉出問題 原po的例子水電擺明03/21 19:54
→ ERT312: 不想負責了 這就看原po怎麼協商了 打官司也不一定打得贏03/21 19:55
→ ERT312: 原po可能非專業 而且舉證之所在敗訴之所在 除非你們有打合03/21 19:56
→ ERT312: 約 說明幾個月內或幾年內正常使用出事的話水電願意負責03/21 19:56
→ ERT312: 我只是一個愛好DIY的人 有時候會被從業的認為在擋人財路03/21 19:58
→ ERT312: 不過我還是要說 重拉不一定好 重拉的風險都被業者忽略了03/21 19:59
謝謝指教
※ 編輯: whale1002 (1.174.48.74 臺灣), 03/21/2022 22:20:22
推 howardcd: 線上面都會印出廠年份 03/21 22:50
我們白痴到線沒留,被收走了XD
本來以為至少一週後回來處理,沒想到現在在那邊推托,說這不是他們水電沒拉好,是本
身屋況舊有的問題,管有問題就是我們要付費,他們才願意處理。
→ as51013: 如果是配3分管的老房子,通常管內的舊線不會是配2.0的, 03/21 23:00
→ as51013: 可能會是1.6或更小的線徑03/21 23:00
→ as51013: 同瓦數220V的電流比110V的電流還小,所以線徑也較小是可03/21 23:07
→ as51013: 以的,主要看你使用的電器會需要多大的電流去配置03/21 23:07
看您的分享,他們應該是有換新的線,
只是為什麼線燒斷了,電閘沒有跳掉?!
(電閘也有換新)
推 markhbad54: 斷路器要足夠大的電流才會跳掉, 03/22 02:12
→ markhbad54: 電線短路、燒掉不一定造成大電流 03/22 02:12
原來如此,謝謝您的回覆
→ shangrila: 短路一定會跳,他這個沒跳是因為斷路、漏電等,並非短 03/22 12:42
→ shangrila: 路所以NFB沒動作 03/22 12:42
→ as51013: 另外有可能師傅拉了一段之後發現不好拉,但是可能價錢估03/22 18:46
→ as51013: 死或業主不打算打牆重配管,所以師傅乾脆硬拉交差03/22 18:46
我們沒有硬要他們拉喔,用電安全比較重要!
如果發現不好拉,當下應該即時溝通
尋找更合適的解決方案。
我們都認為以統包跟水電的專業,
他們應該提出幾個解決方案,不要硬拉
更不要3分管硬擠5條電線…
法規建議三分管配2.0的線上限應該是4條線…
現在想想真的好危險,好險沒有釀成火災!
※ 編輯: whale1002 (220.143.236.68 臺灣), 03/25/2022 01:23:51
推 kkk32032: 那個麥當勞接法好像不好哦 03/25 05:02
→ saram: 不是過電流不會跳電的.這是電線老化,接點電阻大的關係. 04/04 14:42
→ saram: 太多線擠在一起會產生高熱,危險. 04/04 14:43
→ saram: 不如拉明管線. 04/04 14:43
→ saram: 保險開關是短路保護, 不能完全信賴. 04/04 14:44
→ saram: 因為電線燒時,電流反而變小. 04/04 14:45
→ saram: 電線老舊是很恐怖的.不輸短路的. 04/04 14:46