※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ☆★電氣危險性高,DIY請注意安全;若無相關知識,請勿自行處理★☆ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (b.修繕)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 去年中古屋翻修,水電全面重新更換並重拉線。 廚房的部分因為使用220v的抽油煙機,因此有請他們多拉一條220v電線,在台面上多做一 組插頭+抽油煙機用220v插座。 約使用2個多月後,抽油煙機突然不能用, 請人來驗電後發現廚房220v的插座沒有電、110v有電,抽油煙機無故障。 由於多位水電師傅檢查後都請我們找原本翻修時的水電來確認拉線狀況,因此我們聯繫了 原本翻修的統包及水電。 後來線抽出來後,發現在變電箱下方的轉角處,電線斷掉,線拉出來後還有濃濃燒焦味。 想請問板上前輩們,這比較有可能是什麼原因導致的呢? 2個月的使用期間內,沒有跳電過(只碰過一次台電停電)除了抽油煙機外,還沒有用過 其他220v的電器。 他們說舊屋三分管不好拉,所以當時很難拉廚房的線。所以現在無法釐清是什麼問題,就 歸咎於原本屋況問題(管不好拉) 所以維修費用要我們自己承擔? 這個合理嗎? 3.問題存在時間: 2022/02 4.照片連結: 發現電壓不足,抽油煙機無法運轉 https://i.imgur.com/GVhmcCE.jpg https://i.imgur.com/dCAoNfd.jpg 而且110V跟220V 互相干擾 https://i.imgur.com/5API7VR.jpg 抽拉出來發現電箱下轉角處的斷線 https://i.imgur.com/7vQi4r5.jpg https://i.imgur.com/7Ngcyug.jpg 5.其他 : 電線皮像是有點被壓扁? 或是融掉了 電線燒掉 電閘都沒跳 正常嗎? 先謝謝板上大大們回覆。 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.174.48.74 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1647856556.A.7F3.html
shangrila: 你第三張圖那個應該是漏電03/21 18:12
admirer: 從你模糊的照片看起來出問題的220迴路好像是用2.0單芯線03/21 18:33
admirer: 雖然應該不是主要問題點 但220一般好像都用5.5絞線03/21 18:34
這好專業 我們研究一下,謝謝
admirer: 題外話 水電好像不太喜歡收別人屎尾 找半天結果是小問題03/21 18:39
admirer: 正常報價業主說小問題怎麼收這麼貴 常常耳聞這種案例03/21 18:40
howardcd: 照片最後兩張是舊線,想必水電當初拉不過就直接用舊線沒03/21 19:08
howardcd: 換03/21 19:08
扯!! 請問怎麼判斷這是舊線的? 是因為那條有點膚色的線應該要是白色的嗎? 他們説有上油什麼的 我本來以為看起來舊舊的正常@@
ERT312: 我就說好好的沒事不一定要重拉線 重拉線通常是要擴充電流03/21 19:52
ERT312: 容量 這裡有很多人非常推崇重拉線 好像翻修重拉就是安全03/21 19:53
ERT312: 我就說了 有時候原本沒事重拉拉出問題 原po的例子水電擺明03/21 19:54
ERT312: 不想負責了 這就看原po怎麼協商了 打官司也不一定打得贏03/21 19:55
ERT312: 原po可能非專業 而且舉證之所在敗訴之所在 除非你們有打合03/21 19:56
ERT312: 約 說明幾個月內或幾年內正常使用出事的話水電願意負責03/21 19:56
ERT312: 我只是一個愛好DIY的人 有時候會被從業的認為在擋人財路03/21 19:58
ERT312: 不過我還是要說 重拉不一定好 重拉的風險都被業者忽略了03/21 19:59
謝謝指教 ※ 編輯: whale1002 (1.174.48.74 臺灣), 03/21/2022 22:20:22
howardcd: 線上面都會印出廠年份 03/21 22:50
我們白痴到線沒留,被收走了XD 本來以為至少一週後回來處理,沒想到現在在那邊推托,說這不是他們水電沒拉好,是本 身屋況舊有的問題,管有問題就是我們要付費,他們才願意處理。
as51013: 如果是配3分管的老房子,通常管內的舊線不會是配2.0的, 03/21 23:00
as51013: 可能會是1.6或更小的線徑03/21 23:00
as51013: 同瓦數220V的電流比110V的電流還小,所以線徑也較小是可03/21 23:07
as51013: 以的,主要看你使用的電器會需要多大的電流去配置03/21 23:07
看您的分享,他們應該是有換新的線, 只是為什麼線燒斷了,電閘沒有跳掉?! (電閘也有換新)
markhbad54: 斷路器要足夠大的電流才會跳掉, 03/22 02:12
markhbad54: 電線短路、燒掉不一定造成大電流 03/22 02:12
原來如此,謝謝您的回覆
shangrila: 短路一定會跳,他這個沒跳是因為斷路、漏電等,並非短 03/22 12:42
shangrila: 路所以NFB沒動作 03/22 12:42
as51013: 另外有可能師傅拉了一段之後發現不好拉,但是可能價錢估03/22 18:46
as51013: 死或業主不打算打牆重配管,所以師傅乾脆硬拉交差03/22 18:46
我們沒有硬要他們拉喔,用電安全比較重要! 如果發現不好拉,當下應該即時溝通 尋找更合適的解決方案。 我們都認為以統包跟水電的專業, 他們應該提出幾個解決方案,不要硬拉 更不要3分管硬擠5條電線… 法規建議三分管配2.0的線上限應該是4條線… 現在想想真的好危險,好險沒有釀成火災! ※ 編輯: whale1002 (220.143.236.68 臺灣), 03/25/2022 01:23:51
kkk32032: 那個麥當勞接法好像不好哦 03/25 05:02
saram: 不是過電流不會跳電的.這是電線老化,接點電阻大的關係. 04/04 14:42
saram: 太多線擠在一起會產生高熱,危險. 04/04 14:43
saram: 不如拉明管線. 04/04 14:43
saram: 保險開關是短路保護, 不能完全信賴. 04/04 14:44
saram: 因為電線燒時,電流反而變小. 04/04 14:45
saram: 電線老舊是很恐怖的.不輸短路的. 04/04 14:46