看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ☆★電氣危險性高,DIY請注意安全;若無相關知識,請勿自行處理★☆ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : E.其他 問題描述: 請問各位大大 請問有大樓跟台電申請加大室內總電流的經驗嗎?? 這種東西好申請嗎? 因為一間房子快交屋(3房)!? 但建商只配60A… 看其他建案的三房都配75A 還是60A真的就夠用了? 另外想請問 我google了線徑與耐電流的關係 在PVC管槽,並且在3條線以下 22mm線徑最大耐流60A 30mm線徑最大耐流75A 那是不是指 NFB在22線徑可以配60A NFB在30線徑可以配75A 還是耐流值打8折 NFB在22線徑配50A NFB在30線徑配60A ----- Sent from JPTT on my iPhone -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.227.137.242 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1648217713.A.16A.html ※ 編輯: silver010261 (36.227.137.242 臺灣), 03/25/2022 22:17:47 ※ 編輯: silver010261 (36.227.137.242 臺灣), 03/25/2022 22:19:03
KIRA1002: 可以找專業水電行去幫你從新規劃03/25 22:49
KIRA1002: 配電盤跟線路可以幫你檢視一下,還能幫你去跟台電申請03/25 22:51
e992329: 先住再說,其實60很夠用,有發生跳電的情況再考慮03/25 23:22
nextbit: 你是說契約容量要增大還是?03/26 00:30
是指入戶的線徑加大(NFB加大到75A) ※ 編輯: silver010261 (36.227.137.242 臺灣), 03/26/2022 04:02:56
markhbad54: 先找人計算電器功率03/26 08:08
vaper: 幾千元的事…叫人來吧03/26 15:46
hakkiene: 如果要加拉充電樁應該就不夠用了吧03/26 21:33
沒有要拉充電樁,只是覺得現在普遍三房都配75A,然後電器也越來越多,這個建商竟然配60 A,整個就會有疑慮
e992329: 但其實現在電器也是越來越省電,60說真的挺夠用,除非你03/26 21:57
e992329: 是小當家廚房用量很大,你可以自己用瓦數/伏特數去算一03/26 21:57
e992329: 下你所有電器的安培數就知道03/26 21:57
tomap41017: 能大就大03/26 23:22
tomap41017: 60真的太小03/26 23:22
jerry1019: 現在冷氣都變頻,三房60A根本綽綽有餘。03/27 05:40
jerry1019: 除非建商要出,那越大越好,用不到我也要。03/27 05:51
jerry1019: 自己出的話,等真的能用到跳電再說怕。03/27 05:52
jerry1019: 更正。03/27 05:58
jerry1019: 抱歉!更正:怕 吧03/27 06:02
jiankein: 除非你家是IH爐+電熱水器,不然別擔心了03/27 07:20
jiankein: 常常同時洗澡又有人煮飯,不然不用這麼擔心03/27 07:20
了解,那我先住一陣子看看好了,謝謝各位大大的意見 ※ 編輯: silver010261 (101.12.27.240 臺灣), 03/28/2022 09:30:55
tomap41017: 冷氣變頻沒錯但是空調廠商會靠北啊 03/31 20:59