看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ☆★電氣危險性高,DIY請注意安全;若無相關知識,請勿自行處理★☆ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : [m c.知識 2.問題描述(請詳述問題在哪): 請問各位大大 入戶有兩條火線 分別為 A線:+110v B線:-110v 那入戶會接一個2p的NFB,假定75A 然後這兩條火線後端分接許多迴路 假設A線總負載50A B線總負載45A 那入戶的2p NFB是不是只看AB線其中一條最大的負載(50A),所以不會跳閘 還是會看兩條相加,總共95A,導至入戶的NFB跳閘? ----- Sent from JPTT on my iPhone -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.227.137.242 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1648297983.A.7D3.html ※ 編輯: silver010261 (36.227.137.242 臺灣), 03/26/2022 20:33:44
markhbad54: 看單條負載03/26 21:26
markhbad54: 臺灣多數2p斷路器是兩個1p斷路器用一個連桿來連動03/26 21:28
silver010261: 謝謝大大的回答,漲知識了03/26 21:33
jerry1019: 推03/27 05:34
e992329: 推一樓,其中一條超過50就會跳03/27 12:27
jason20000: 我的理解是額定75A,就是負載相加超過75安培會跳閘03/27 17:49
jerry1019: 可以A線75A,B線75A的意思。兩條共150A03/28 07:41
jerry1019: ,但其實不同相,都是單獨到75就跳。03/28 07:43
jerry1019: (抱歉,應該是說單相,兩電位交流)03/28 07:47
e992329: 歹勢,看錯是75a,我上面寫成50a03/28 12:26
感謝各位大大的回答 ※ 編輯: silver010261 (101.12.27.240 臺灣), 03/28/2022 12:27:44