作者silver010261 (北方的男人)
看板FixMyHouse
標題[電氣] 兩條火線負載問題
時間Sat Mar 26 20:33:01 2022
※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※
※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※
☆★電氣危險性高,DIY請注意安全;若無相關知識,請勿自行處理★☆
﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉
1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : [m c.知識
2.問題描述(請詳述問題在哪):
請問各位大大
入戶有兩條火線
分別為
A線:+110v
B線:-110v
那入戶會接一個2p的NFB,假定75A
然後這兩條火線後端分接許多迴路
假設A線總負載50A
B線總負載45A
那入戶的2p NFB是不是只看AB線其中一條最大的負載(50A),所以不會跳閘
還是會看兩條相加,總共95A,導至入戶的NFB跳閘?
-----
Sent from JPTT on my iPhone
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.227.137.242 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1648297983.A.7D3.html
※ 編輯: silver010261 (36.227.137.242 臺灣), 03/26/2022 20:33:44
推 markhbad54: 看單條負載03/26 21:26
→ markhbad54: 臺灣多數2p斷路器是兩個1p斷路器用一個連桿來連動03/26 21:28
→ silver010261: 謝謝大大的回答,漲知識了03/26 21:33
推 jerry1019: 推03/27 05:34
推 e992329: 推一樓,其中一條超過50就會跳03/27 12:27
推 jason20000: 我的理解是額定75A,就是負載相加超過75安培會跳閘03/27 17:49
推 jerry1019: 可以A線75A,B線75A的意思。兩條共150A03/28 07:41
→ jerry1019: ,但其實不同相,都是單獨到75就跳。03/28 07:43
推 jerry1019: (抱歉,應該是說單相,兩電位交流)03/28 07:47
推 e992329: 歹勢,看錯是75a,我上面寫成50a03/28 12:26
感謝各位大大的回答
※ 編輯: silver010261 (101.12.27.240 臺灣), 03/28/2022 12:27:44