看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
小弟家中工作陽台有組專用插座想從原先110v改為220v 因為沒有多餘2p的NFB 想請問各位學長 不知是否能將火線及中性線接在兩個1p的NFB上 這樣會對電氣造成影響或電氣短路時無法跳脫嗎 感謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 122.118.59.222 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1648351590.A.A44.html
e992329: 可以的,但要記得接相鄰的兩顆才有220 03/27 12:07
saram: 中性線不接NFB 03/28 06:56
saram: 改220V後有兩條火線囉 03/28 07:11
e992329: 原po的意思應該是原本的中性線改去當火線 03/28 09:48
pc022414: 對 03/29 14:16
saram: a-0-b 是三線單相220V.台電規格.專用插座兩極可接a,b 03/30 06:24
saram: 可以.但短路跳脫時也許只跳一邊.有點危險. 03/30 06:26
saram: 除非兩的1P並排,而用套框將鈕固定串接.(不知有沒有那材料) 03/30 06:28