看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ☆★電氣危險性高,DIY請注意安全;若無相關知識,請勿自行處理★☆ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (B)←請填入 接高耗電電器的壁插內線接法 2.問題描述(請詳述問題在哪): https://i.imgur.com/1n4cXlo.jpg 1. 這個壁插有接延長線:微波爐跟電鍋 2. 兩條2.0mm單芯線鎖右邊的兩個洞 3. 其幾天後端沒電才發現這個位置熔掉了 想請問 再買AH8300接上去的話 1. 用Y型壓接端子:電箱端接左邊 / 後端接右邊、延長線也接右邊 2. 直鎖:電箱端&後端接左邊 / 延長線接右邊 3. 其他 3.問題存在時間: 一週 4.照片連結: N/A 5.其他 : 感謝版友協助 非常感激! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.141.96.158 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1649709087.A.F96.html
a951l753vin: 我知道應該要用5.5mm2線材 但是30年老房子無解... 04/12 04:33
howardcd: 2.0沒有這麼不堪,應該是線材老化或接點鬆動 04/12 06:56
老化問題 暫時家裡不會換新無解 如果是接點鬆動 走解法2上Y插了吧
sdiaa: 作明線不要經過原插座 直接延長一組插座給電鍋跟微波盧吧 04/12 07:45
您的意思是用卡速密拉一條出來(+Y插)給壁插? 似乎不錯! https://www.pcstore.com.tw/leadstarlife/M25459307.htm
GLUESTICK: 不建議二台同時用 光一台電鍋插頭就很燙了 04/12 08:36
只能盡量了
vwpassat: 5.5平方公釐絞線 耐流值25A,沒有多神,不用一值捧,做 04/12 08:37
vwpassat: 好用圖分流,並做多個區域分流,才是正解。 04/12 08:38
沒錯 當初廚房就應該跟書房的迴路要分開 ※ 編輯: a951l753vin (220.141.96.158 臺灣), 04/12/2022 09:26:13
chapters: 微波爐跟電鍋一起用雖然有點拼 XD 但不致於熔插座, 04/12 11:18
chapters: 15A的延長線過載還沒跳,電箱的20A也沒跳,插座卻熔了, 04/12 11:18
chapters: 應該只是當時AH8300接線的疏忽,下次確實接好就沒事了 04/12 11:23
jason20000: 廚房還是建議單一迴路最安全...熔了是施工問題 04/12 13:03
shangrila: 2.0單芯線不能壓端子不要亂搞 04/12 13:58
admirer: 我覺得你線鎖的不好才是熔掉的主因耶 04/12 14:18
admirer: 線沒鎖好造成線阻過大然後高負載時過熱熔掉 04/12 14:19
admirer: 不然2.0單芯線正常狀況不太可能在20A以下熔掉 04/12 14:20
a951l753vin: 疑 2.0單芯線不能壓接嗎? 04/12 14:41
a951l753vin: 線阻的問題 用撥線鉗往後退讓新的銅面開出來吧 04/12 14:45
jason20000: 你買的插座款式要用壓接端子,壓接端子要求絞線才可 04/12 16:56
jason20000: 我猜你是撥線後直接鎖上,這樣銅的接觸面積會太少 04/12 16:58
shangrila: 單芯線皮剝長一點直接繞鉤鎖緊一樣可以, 04/12 19:24
shangrila: 正確來說法規只有要求絞線才要壓接 04/12 19:24
shangrila: 插座不管你分開鎖還是鎖一起都是一樣的 04/12 19:28
依照我的閱讀能力 原本兩條直插不明原因沒鎖好 所以答案應該是直鎖 且使用繞鉤 注意與螺絲鎖緊方向相同 避免越轉越鬆~ ※ 編輯: a951l753vin (220.141.96.158 臺灣), 04/13/2022 03:01:24
kmlvli84: 單芯線可以壓接啊,限定裸端子就是了,絕緣端子不行 04/13 05:31
admirer: 你要看他是怎麼鎖的 如果只是用螺絲壓住 你繞勾反而沒用 04/13 08:53
admirer: 要像無熔絲開關那種還有個金屬片壓住的 繞勾才有意義 04/13 08:54
a951l753vin: 8300繞勾可以的吧 外部是黃銅片+螺絲鎖壓 跟無熔絲開 04/13 11:13
a951l753vin: 關一樣 04/13 11:13
a951l753vin: 能避免壓接又安全的話 對我是兩全其美 04/13 11:14
saram: 兩個電器請寫額定電流或電功率. 04/14 01:56