→ a951l753vin: 我知道應該要用5.5mm2線材 但是30年老房子無解... 04/12 04:33
推 howardcd: 2.0沒有這麼不堪,應該是線材老化或接點鬆動 04/12 06:56
老化問題 暫時家裡不會換新無解
如果是接點鬆動 走解法2上Y插了吧
→ sdiaa: 作明線不要經過原插座 直接延長一組插座給電鍋跟微波盧吧 04/12 07:45
您的意思是用卡速密拉一條出來(+Y插)給壁插?
似乎不錯!
https://www.pcstore.com.tw/leadstarlife/M25459307.htm
→ GLUESTICK: 不建議二台同時用 光一台電鍋插頭就很燙了 04/12 08:36
只能盡量了
→ vwpassat: 5.5平方公釐絞線 耐流值25A,沒有多神,不用一值捧,做 04/12 08:37
→ vwpassat: 好用圖分流,並做多個區域分流,才是正解。 04/12 08:38
沒錯 當初廚房就應該跟書房的迴路要分開
※ 編輯: a951l753vin (220.141.96.158 臺灣), 04/12/2022 09:26:13
推 chapters: 微波爐跟電鍋一起用雖然有點拼 XD 但不致於熔插座, 04/12 11:18
→ chapters: 15A的延長線過載還沒跳,電箱的20A也沒跳,插座卻熔了, 04/12 11:18
→ chapters: 應該只是當時AH8300接線的疏忽,下次確實接好就沒事了 04/12 11:23
推 jason20000: 廚房還是建議單一迴路最安全...熔了是施工問題 04/12 13:03
→ shangrila: 2.0單芯線不能壓端子不要亂搞 04/12 13:58
→ admirer: 我覺得你線鎖的不好才是熔掉的主因耶 04/12 14:18
→ admirer: 線沒鎖好造成線阻過大然後高負載時過熱熔掉 04/12 14:19
→ admirer: 不然2.0單芯線正常狀況不太可能在20A以下熔掉 04/12 14:20
→ a951l753vin: 疑 2.0單芯線不能壓接嗎? 04/12 14:41
→ a951l753vin: 線阻的問題 用撥線鉗往後退讓新的銅面開出來吧 04/12 14:45
→ jason20000: 你買的插座款式要用壓接端子,壓接端子要求絞線才可 04/12 16:56
→ jason20000: 我猜你是撥線後直接鎖上,這樣銅的接觸面積會太少 04/12 16:58
→ shangrila: 單芯線皮剝長一點直接繞鉤鎖緊一樣可以, 04/12 19:24
→ shangrila: 正確來說法規只有要求絞線才要壓接 04/12 19:24
→ shangrila: 插座不管你分開鎖還是鎖一起都是一樣的 04/12 19:28
依照我的閱讀能力 原本兩條直插不明原因沒鎖好
所以答案應該是直鎖 且使用繞鉤
注意與螺絲鎖緊方向相同 避免越轉越鬆~
※ 編輯: a951l753vin (220.141.96.158 臺灣), 04/13/2022 03:01:24
推 kmlvli84: 單芯線可以壓接啊,限定裸端子就是了,絕緣端子不行 04/13 05:31
→ admirer: 你要看他是怎麼鎖的 如果只是用螺絲壓住 你繞勾反而沒用 04/13 08:53
→ admirer: 要像無熔絲開關那種還有個金屬片壓住的 繞勾才有意義 04/13 08:54
→ a951l753vin: 8300繞勾可以的吧 外部是黃銅片+螺絲鎖壓 跟無熔絲開 04/13 11:13
→ a951l753vin: 關一樣 04/13 11:13
→ a951l753vin: 能避免壓接又安全的話 對我是兩全其美 04/13 11:14
→ saram: 兩個電器請寫額定電流或電功率. 04/14 01:56